Na přiloženém obrázku jsou pro představu shrnuty některé chyby, které dokáží vytvořit topný okruh s tlakovou ztrátou 15x větší než je nutné. Pak to běžné oběhové čerpadlo nezvládne.
Některé popíši
- velký a výkonný kotel, když není zapotřebí
Ten má obvykle daleko větší hydraulickou ztrátu výměníku a vnitřní zástavby než kotel výkonu polovičního. Ony všechny ty střeva jsou v podstatě stejné akorát hořák je jiný a dmychadlo osazeno jinou venturkou. Vody ale v okruhu musí obíhat 2x více jak v tom kotli polovičního výkonu
- pak jsou to nadbytečné armatury nevhodné armatury, malá dimenze potrubí a samé ostré kolena
- zlozvyk používat do vysoce průtočných částí okruhu korugované potrubí a to ještě se světlostí 16 mm
- není jedno jestli v místnosti jsou 2 panely typu 11 nebo jeden typ 22. I komfort ze dvou panelů je jiný. Více radiace, menší proudění vzduchu, méně vody a menší průtok TRV a menší ztráty na dopravním tlaku