Špatně osazeny regulační ventil STAD na topeni

Špatně osazeny regulační ventil STAD na topeni

Dobrý den,
měl bych na vás technický dotaz,jestli máte někdo zkušenost. Máme osazeny na přívodu topení u bytového rozdělovače topení ventil STAD DN25 s vypouštěním a na zpětném potrubí ventil STAP 10-60.Topenářská firma,která nám dělala topenářské práce, tak nám osadila ventily STAD obráceně , proti toku média.Chtěl jsem se zeptat , jestli to bude mít nějaký zásadní problém na vyvážení topného systému nebo vytápění topného systému.
Díky za odpověd.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

2 odpovědi

Zobrazit všechny reakce