Špatný tah komínu ,špatné spalování,Dobrý den,
před rokem mi provaděli vložkovaní komínu nerez 180x7,5m
stim že napojení od kotle do komínů mám s oceli tlouška 6mm/ 2x kolena 75cm trubka vyška napojeni od kotle je cca 30mm délka přepadu od napojení je cca175m dvířka jsou od země 15cm.
Jedná se o to že mi zustavají saze v kotli respektive na plotnách, má jakoby 2 přemostění než dojde kouř k vývodu. Jenomže komín je jak pořád čísty a v kotli se mnění saze na tekutý sazovitý asvalt, dvířka vše dochcané. Co druhý den musím pohrabákem vyčistit kotel. půl kyble až celý plyskyřicových sazí.
Topím bukama štipané 2 roky suché.
Já mám za to že to může byt to připojovací potrubí, jiný materiál jiné sraženlivosti, prostě mám zato že nerez tomu davá pokuřit.
Chci tam dám 2,5 nerez asi dvoj obal kvůlí velkému žáru který bude v rámci nerezovéhu plechu.
prosím o vyjadření a pomoc rozhodnutí se.
ps před frezovaní to nedělalo.
Co se týče uhlí tak nechčije to jsou to drobné suché saze.
díky