uzemnění vodiče PE u podružných rozvaděčůDobrý den, prosil bych o radu. Mám hl. rozvaděč z kterého půjde do podružného rozvaděče kabel CYKY 3x10, který je vzdálen cca 400m. U podružného rozvaděče není možné přizemnit vodič PE. Jak se řeší přizemněnění tohoto vodiče (rozvaděče) v praxi? Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 411.4.2 je možné provést ochranné pospojování mezi ochrannými vodiči a cizími vodivými částmi. Cca 100 m od mého podružného rozvaděče je jiný rozvaděč. Měl bych u mého PR zřídit ekvipotenciální přípojnici a provést pospojení PE vodičů mezi mým PR a jiným rozvaděčem - pokud to půjde, nebo paralelně s kabelem táhnout samostatný PE vodič z hl. rozvaděče a připojit ho na ekvip. svorkovnici, kam bych přivedl i samostatný PE vodič z PR a propojil tak PE vodič kabelu se samostatným PE vedoucí z hl. rozvaděče? Děkuji za odpovědi.