Vyhláška č.78/2013 Sb. - Postup výpočtu ?Zdravím místní komunitu. Chtěl bych si ujasnit nejasnosti, jež mi vyvstaly při počítání dle této vyhlášky.
Chtěl bych vytvořit tabulku, jež zhodnotí vytápění objektů různými zdroji tepla, ať už jde o kotle na plyn, dřevo, štěpku, tak po tepelná čerpadla a CZT. Rozdíl mě zajímá v dopočítání na celkovou energii a neobnovitelnou primární energii.
Budu následovat tedy jistý postup výpočtu, který je předmětem tohoto příspěvku.
1. Stanovení spotřeby tepla referenční budovy
- pro upřesnění zajímá mě pouze energie, jež ovlivňuje zdroj tepla, tedy nikoliv energie na vlhčení, větrání, chlazení...
- výpočtem dle příslušných norem, jež vyhláška vyjmenovává, stanovím roční potřebu tepla 400GJ a roční potřebu TV 100GJ a pomocná energie pro tyto systémy budou vyžadovat 3,6 GJ elektřiny (1MWh)
2. Navýšení potřeby o účinnosti energetických systémů
- sleduji nyní z Přílohy č.1, Tab. 1
Pro část vytápění
- účinnost sdílení energií 80% = 400/0,8=500
- účinnost distribuce 85% = 500/0,85=625
- účinnost zdroje 80% = 625/0,8=781,25
Pro část TUV
- ztráty cca 10 GJ = 100+10=110
- účinnost zdroje 85% = 110/0,85=129 GJ
Pomocná energie - 3,6GJ
Celkem 914 GJ
3. Vynásobím příslušnými faktory neobnovitelné energie
- pro vytápění 781,25 * 1,1 = 859,4
- pro přípravu TV 129 * 1,1 = 141,9
- pro pomocnou en. 3,6 * 3 = 10,8
Celkem tedy 1012,1GJ
4. Výpočet skutečné spotřeby budovy
- vycházím ze stejné konečné spotřeby a to je 400GJ ÚT a 100GJ TV
Zde se začínají objevovat první nejasnosti ve výpočtu. Jediná účinnost, jež vyhláška definuje je účinnost zdroje a to je 80%. Není mi zde jasné jak se popasovat s účinností sdílení a účinností distribuce.
Pro výpočet TUV není nic moc co řešit. Účinnost je předepsána rovněž na 80% a tepelné ztráty cirkulace a rozvodů se dají dopočíst.
- ztráty cca 10GJ
- účinnost 80% = 110/0,8=137,5 GJ
5. Nyní využijeme opět faktor celkové primární energie anebo faktor neobnovitelné energie
Zde již můžeme uvažovat o porovnávací tabulce. Pokud zatím obejdeme nejasnost kolem účinností pro vytápění skutečného domu. Pro referenční budovu jsme stanovili neobnovitelnou primární energii, jež je potřebná k vytápění a přípravě vody pro posuzovaný objekt.
Další nejasnost:
V případě položky CZT - zde je uvedeno dělení na základě procentuálního podílu spálené biomasy. Musím se nejspíše informovat u tamějšího provozovatele zdroje tepla.
V případě TČ - paragraf 4, odstavec 9, bod c) "součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla". Takže vezmu-li že hypotetická spotřeba tepla na vytápění bude 600 GJ - vyhláška předepisuje COP=3. to znamená 200GJ v elektřině a 400 GJ v energii okolí. Dopočtení na primární neobnovitelnou energii pomocí faktoru neobnovitelné primární energie by tedy bylo 200 * 3( faktor pro elektřinu) + 400 * 1,2 (ostatní neuvedené energonositele)
Závěr:
Jaké je řešení na tři uvedené problémy:
1. Započtení účinností sdílení a distribuce pro skutečnou budovu
2. Jak zohlednit podíl obnovitelných zdrojů na dodávkách tepla z CZT
3. Jak započítat energii vnějšího okolí do hodnocení tepelných čerpadel ?
Děkuji, budu se velice těšit na reakce.