JF Jiří Fogaraši @jiri.fogarasi před 8 roky20.04.2016 14:44:00
Vyhláška č.78/2013 Sb. - Postup výpočtu ?

Zdravím místní komunitu. Chtěl bych si ujasnit nejasnosti, jež mi vyvstaly při počítání dle této vyhlášky.

Chtěl bych vytvořit tabulku, jež zhodnotí vytápění objektů různými zdroji tepla, ať už jde o kotle na plyn, dřevo, štěpku, tak po tepelná čerpadla a CZT. Rozdíl mě zajímá v dopočítání na celkovou energii a neobnovitelnou primární energii.

Budu následovat tedy jistý postup výpočtu, který je předmětem tohoto příspěvku.

1. Stanovení spotřeby tepla referenční budovy
- pro upřesnění zajímá mě pouze energie, jež ovlivňuje zdroj tepla, tedy nikoliv energie na vlhčení, větrání, chlazení...

- výpočtem dle příslušných norem, jež vyhláška vyjmenovává, stanovím roční potřebu tepla 400GJ a roční potřebu TV 100GJ a pomocná energie pro tyto systémy budou vyžadovat 3,6 GJ elektřiny (1MWh)

2. Navýšení potřeby o účinnosti energetických systémů
- sleduji nyní z Přílohy č.1, Tab. 1

Pro část vytápění
- účinnost sdílení energií 80% = 400/0,8=500
- účinnost distribuce 85% = 500/0,85=625
- účinnost zdroje 80% = 625/0,8=781,25

Pro část TUV
- ztráty cca 10 GJ = 100+10=110
- účinnost zdroje 85% = 110/0,85=129 GJ

Pomocná energie - 3,6GJ

Celkem 914 GJ

3. Vynásobím příslušnými faktory neobnovitelné energie

- pro vytápění 781,25 * 1,1 = 859,4
- pro přípravu TV 129 * 1,1 = 141,9
- pro pomocnou en. 3,6 * 3 = 10,8

Celkem tedy 1012,1GJ

4. Výpočet skutečné spotřeby budovy
- vycházím ze stejné konečné spotřeby a to je 400GJ ÚT a 100GJ TV

Zde se začínají objevovat první nejasnosti ve výpočtu. Jediná účinnost, jež vyhláška definuje je účinnost zdroje a to je 80%. Není mi zde jasné jak se popasovat s účinností sdílení a účinností distribuce.

Pro výpočet TUV není nic moc co řešit. Účinnost je předepsána rovněž na 80% a tepelné ztráty cirkulace a rozvodů se dají dopočíst.
- ztráty cca 10GJ
- účinnost 80% = 110/0,8=137,5 GJ

5. Nyní využijeme opět faktor celkové primární energie anebo faktor neobnovitelné energie

Zde již můžeme uvažovat o porovnávací tabulce. Pokud zatím obejdeme nejasnost kolem účinností pro vytápění skutečného domu. Pro referenční budovu jsme stanovili neobnovitelnou primární energii, jež je potřebná k vytápění a přípravě vody pro posuzovaný objekt.
Další nejasnost:
V případě položky CZT - zde je uvedeno dělení na základě procentuálního podílu spálené biomasy. Musím se nejspíše informovat u tamějšího provozovatele zdroje tepla.

V případě TČ - paragraf 4, odstavec 9, bod c) "součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla". Takže vezmu-li že hypotetická spotřeba tepla na vytápění bude 600 GJ - vyhláška předepisuje COP=3. to znamená 200GJ v elektřině a 400 GJ v energii okolí. Dopočtení na primární neobnovitelnou energii pomocí faktoru neobnovitelné primární energie by tedy bylo 200 * 3( faktor pro elektřinu) + 400 * 1,2 (ostatní neuvedené energonositele)

Závěr:
Jaké je řešení na tři uvedené problémy:
1. Započtení účinností sdílení a distribuce pro skutečnou budovu
2. Jak zohlednit podíl obnovitelných zdrojů na dodávkách tepla z CZT
3. Jak započítat energii vnějšího okolí do hodnocení tepelných čerpadel ?

Děkuji, budu se velice těšit na reakce.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

5 odpovědí

Zobrazit všechny reakce