Skladba drevene podlahy v nizkoenergetickem RDDobry den vsem,
v novostavbe nizkoenergetickeho RD chci vybudovat podlahy suchou cestou a predevsim s lepsim soucinitelem prostupu tepla nez mela puvodni skladba dle PD. Soucinitel prostupu tepla stropu je U = 0,11, stena U = 0,14. Nova skladba podlahy by mela U = 0,24 v plose, v miste stojny o neco horsi.
Puvodni skladba:
- sterkopiskove loze - 150mm
- betonova deska s KARI siti - 150mm
- hydroizolace 2x Elastek 40 Special Mineral
- tepelna izolace EPS S150 - 100mm
- betonova mazanina s KARI siti - 60mm
- finalni podlaha
Nova skladba rostu - vypln foukana celuloza 160mm:
- sterkopiskove loze - 150mm
- betonova deska s KARI siti - 150mm
- hydroizolace 2x Elastek 40 Special Mineral
- DEKPIR floor deska - 40mm (preruseni tepelneho mostu)
- smrkovy hranol hranol 120*120mm
- Durelis lepena 4PD - 15mm
- separacni folie Mirelon - 2mm
- Durelis lepena 4PD - 15mm
- spojeni pro sroubovanim vruty 6x70mm
- dilatace u steny - Starlon 10mm
Diky "skvelym" cenam puvodniho rozpoctu vychazi nova skladba podlahy steny co se penez tyce, ale vlastnosti podle vseho daleko lepsi a navic realizovatelna svepomoci.
Na co se ale potrebuji zeptat - je takto navrzena skladba podlahy v poradku ci co by se melo udelat jinak?
Na "projektanta" se jiz obratit bohuzel nemohu a vlastne ani nechci. Puvodni realizacni firma je takoveho "gardu", ze s nimi nechci mit jiz nic spolecneho atp ...