Chyba v zapojení?

Reklama
Chyba v zapojení?

Dobrý večer, prosím o radu. Topenář nám zapojil otopnou soustavu podle schématu v příloze (nakreslil jsem podle trubek) a mě se zdá, že tam má chybu. Zapojoval to podle svého uvážení, projekt na to nebyl, tvrdil mi, že ví co dělá. Zdá se mi ale, že zpětné ventily ZV1 a ZV2 by měly být na zeleně označených pozicích, ne? V případě, že pojede čerpadlo podlahovky Č2 a nepojede Č1, nebude se studená voda točit jak ukazuje oranžová šipka místo přes akumulačku?

Druhý dotaz bych měl k el. kotli. Jak je zajištěno, že čerpadla Č1 a Č2 nebudou honit vodu přes vypnutý elektrický kotel (a vypnuté Č3) ale budou si brát teplou vodu z akumulačky, případně z kotle na dřevo? Neměl by tam být nějaký ventil, který se otevře jen pokud jede Č3?

Třetí dotaz: vidíte ve schématu nějaký další potenciální problém?

Díky, MF