Kotel Ferroli GFN 4 s hořákem SUN P7Od 6.11.provozuji kotel s tímto nastavením těchto parametrů hořáku: u01 - 75 stupňů,u02 - 2,t04 - 9,t07 - 16,t08 - 29,t09 - 20,t10 - 40 a t11 - 30.Mám nastavenu modulaci t18 - 1.Při najetí kotel sepne uvedené parametry t10 a t11,po dosažení teploty 65 stupňů přepne na t08 a t09.Mám nastavenou modulaci t18 - 1.Škoda,že nejde parametr t09 nastavit nižší,hodnota 20 je minimum,které lze nastavit.Kotel jede cca na 10 kW,nemusí tak často vypínat a zapínat po dosažení předepsané pokojové teploty jako při výkonu 14 kW.Prostorově nemohu umístit akumulační nádrže,tudíž je pro mne tato varianta topení výhodná.Hodnoty t08 a t10 mám podstatně nižší než doporučené,mám rošt vlastní konstrukce a takto mě na používané pelety vyhovují.