Funkce základových pásů u deskyZdravím
V tuto chvíli se realizuje stavba základové desky u zděného bungalovu. V zemi jsou vykopány základové pásy po obvodu (16,2 x 9) a ještě jeden vyztužující v pěti metrech. Tím vznikne v podstatě obdelník, který je rozdělen na dvě části. Jedna má rozměr 5 x 9m a druhá 11,2 x 9m.
Kolega mě upozornil na problém většího obdelníku, protože vzniká základová deska, která má u většího obdelníku plochu 100,8 m2 a tato deska má vyztužení pouze po obvodu.
Předpokládám, že bude pod touto deskou zhutnění, ale je zde nějaké riziko ve velikosti této desky? Je tohle nějaký hraniční rozměr, nebo by neměl být problém?
Kolega navrhuje ještě jeden příčný vyztužující pás, který větší obdelník rozdělí, ale jsme bohužel již ve stavu, kdy v pondělí dopoledne přijede mix a bude se vylívat, takže by se muselo něco dělat dodatečně a otázka je, jakou funkci by tento dodatečný pás plnil, když nebude napojen k již realizovaným.
Statika se v tomto případě nijak nedělala a základové pásy jsou vedeny odlišně oproti projektu z technických důvodů. Každopádně tuto úpravu navrhnul dlouholetý projektant, jehož práci plně důvěřuji. Takže tento dotaz není až tak směřován k vyvracení jeho návrhu, jako spíše jeho potvrzování a řekněme osobních zkušenostech ostatních realizátorů. Vidíte takovéto řešení desky o rozměru 11,2 x 9m nějak rizikové?