Buderus GB112 - vypadky elektriny

Rubriky:

Buderus GB112 - vypadky elektriny

Zdravim,

mam cca 10 rocny kotol Buderus GB112 - 24, pripojeny je na 2 okruhy (podlahovka a radiatory). Regulacia je Logamatic 4000 s ekvitermickou regulaciou. Podlahovka ma max. teplotu stanovenu na 35C, radiatory na 45. Pri vypadku napatia sa mi vsak casto stava, ze stanovena teplota pre podlahovku sa sama nastavi na 75C. Potom musim ist do servisnej roviny regulacie a manualne nastavit pre podlahovku na 35C. Radiatorovy okruh si zachovava nastavene hodnoty aj po vypadku napatia.

Stretli ste sa niekto s podobnym problemom? Je to chyba regulacie? Myslite, ze sa to da riesit UPS-kou?

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

1 odpověď

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.