Kotel Dakon DUADobrý den,mám kotel Dakon DUA 28BK a nyní mi servisní technik měnil řídící automatiku Procond, protože kotel nedával povel k otevření plynu.Nyní pozoruji , že při ohřevu UT kotel nesnižuje výkon před nastavenou teplotou, ale rovnou z vysokého výkonu vypne plyn.Pak během minuty (jakmile poklesne teplota vody o pár stupňů)opět zapálí a během chvíle najede na vysoký výkon a opět vypne.Takto cykluje dokud nedojde k vypnutí prostorového termostatu.Ale jakmile v průběhu tohoto cyklování dojde k ohřevu TUV pak (po ohřátí vody) po zapálení jede kotel na nízký výkon a jen temperuje dokud nedojde k vypnutí prostorového termostatu (takto pracoval i se starou automatikou). Nastavení automatiky mám:CH-POWER skoro naplno,doběh čerpadla 5minut, TMOD na OFF,proud do MODUREGU 160mA. Čím to cyklování může být způsobeno a proč najíždí kotel na plný výkon při dosažení teploty vody v topení.