Dobrý den. Vím, že to tu už bylo řešeno, ale zajímaly by mě konkrétně naše TZ domu - máme pouze PENB. Dá se to prosím nějak zpočítat? V tabulce na výpočet pro zelené úspory se moc neorientuju. Údaje: dům bude stát ve Tvarožné Lhotě (okr. Hodonín), celková čistá vytápěný plocha je 120m2, zastavěná 140m2. Obdelník 14x10m, z PENB: geom. charakteristika: objem budovy V je 442, 8m3, celková plocha obálky A je 431, 8 m2, objemový faktor tvaru budovy A/V je 0, 975m2/m3, celková energeticky vztažná plocha Ac je 140, 0 m2, BEZ rekuperace, další údaje viz. příloha

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 46   starší >>
Příspěvky
Autor: Rostislav Nunvář
Datum: 11.12.2020 07:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133669
reakce na ...
Dobrý den pane Kubíčku, velice si Vážím Vaší ochoty, kterou zde projevujete. Jsem nyní ve stádiu výstavby svého domu (hrubá stavba) a rád bych se konečně chtěl rozhodnout na druhu vytápění. Chtěl bych Vás tímto požádat, zdali by jste mi nespočítal také ztráty domu.

Celková plocha obálky 452 m2
Energeticky vztažná plocha: 199,2 m2
Objemový faktor budovy A/V 0,77 m2/m3
Uem 0,26
Objem budovy 590 m3

Místo stavby - Budislav u Litomyšle.

V domě bude navíc ještě krb (bez výměníku tepla) + rekuperace. Aktuálně počítám s pořízením tepelného čerpadla, ale nevím, jaký případný výkon poptávat. Případně jakou značku či model by jste mi doporučil?
Rád poskytnu ještě případné další informace.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 11.12.2020 10:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, potřebuji minimálně ještě tyto údaje: celkové měrné TZ v jednotkách W/K, které jsou uvedeny v pravém dolním rohu tabulky s konstrukcemi a jejich izolačními vlastnostmi v protokolu PENB, úplně nejlépe ofoťte a dejte sem celou tu tabulku, dále čistou vnitřní plochu domu a světlé výšky stropů v domě, v případě, že by se jednalo o dvoupodlažní dům, tak zda v horní patře budou šikminy a uvést čisté vnitřní plochy obou podlaží zvlášť.

Autor: Rostislav Nunvář
Datum: 11.12.2020 20:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133669
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,
celkové měrné TZ jsou 115,3 W/K (viz přiložený obrázek).
Čistou vnitřní plochou domu máte na mysli plochu podlahy?
Jedná se o podkrovní dům - plocha 1.NP je plocha podlahy 84,34m2 + garáž 31,69 m2 (nevytápěná). výška stropů je 2,52m.
Plocha podkroví je 120 m2 (95m2 bude vytápěné, 25m2 vytápěné nebude).
Výška stropů v podkoví bude 2,5m, šikminy budou ve sklonu 40°.

Dům bude zateplen 160mm šedým polystyrenem ze všech stran. Složení podlahy v 1NP je 150mm expandovaný polystyren, střecha bude zateplena v šikminách a rovné části a mezi krokvemi minerální vatou 180mm.

V případě potřeby mohu zaslat na SZ také projekt.


Děkuji Vám moc,
přejí hezký víkend

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 11.12.2020 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, spadáte do středního klimatického pásma, takže jsem počítal s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a průměrnou vnitřní 21°C. Když se budu držet těch údajů v PENB a budu věřit tomu, že jsou správné, jak plochy, tak součinitele, tak vám TZ prostupem vycházejí 4,15 kW. TZ větráním bez rekuperace (vnitřní objem vzduchu vytápěné zóny je cca 420 m3) při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/ vycházejí cca 1,65 kW a celkové bez rekuperace cca 5,8 kW. Psal jste ale, že budete mít rekuperaci, ta má sice nějakou papírovou účinnost a můžete jí věřit, ale skutečnost je většinou trochu jiná a část vám toho stejně uteče infiltrací, takže osobní při rekuperaci počítám 50% TZ větráním, v tom případě byste byl pak na celkových TZ cca 5 kW. Jinak doopravdy máte ve střeše a stropě pouze 18 cm izolace a to ještě pravděpodobně pouze mezi krokvemi ? To by bylo celkem málo a ještě těžko říci, jak máte vyřešeny tepelné mosty, které by tvořily ty krokve nebo kleštiny. Jinak co se týká výkonu TČ, tak kdyby to byl nějaký vzduchový inverter, měl byste poptávat něco s nominálním výkonem kolem 7-8 kW.

Autor: Rostislav Nunvář
Datum: 14.12.2020 08:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133669
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,
děkuji Vám moc za Vaši odpověď.
Díval jsem se ještě jednou do dokumentace a střešní izolace 180mm bude mezi krokvemi + bude přidáno ještě 120mm pod krokve, viz přiložený obrázek.
Bylo mi od projektanta řečeno, že se výkon tepelného čerpadla volí raději menší, aby čerpadlo tak často nevypínalo (čerpadlům nejvíce škodí časté vypínání a zapínání). Proto mi doporučoval max cca 6kW čerpadlo. Jaký je Váš názor? Přemýšlel jsem o klasickém radiátoru, který bych umístil do garáže - je možné kombinovat podlahové vytápění +klasický radiátor?

Děkuji Vám moc,
krásný den

Autor: Mirek Svejda
Datum: 14.12.2020 09:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Lze kombinovat radiátory a PT, ale znamená to dost výraznou komplikaci a ve spojení s TČ zhoršení účinnosti. Pokud chcete jen radiátor do garáže. Tak je to nesmysl. To si tam radši dejte přímotop.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 14.12.2020 10:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Také něco přidám TČ invertor jak psal p. Kubíček je takové které dokáže do určité míry měnit svůj výkon a nehrozí časté vypínání, to byl problém prvních TČ které byly ON-OFF u kterých se doporučovala vyrovnávací nádoba.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 14.12.2020 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
A řekl Vám taky,jak budete tím tč s menším výkonem ohřívat TUV pro rodinu při venkovní teplotě kolem nuly, v mlze na 50st.?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.12.2020 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, vlastně už jste odpovědi dostal. To s tím výkonem TČ platilo hlavně za dávných časů, kdy nebyly invertory a i tak se to dalo vyřešit nějakou taktovací nádrží, abyste mohl mít TČ s o něco větším výkonem a měl pozdější bod bivalence nebo jel úplně monovalentně. S invertory ale toto pravidlo dost padlo a je lepší volit výkon TČ trochu nad tepelné ztráty a obejde se to i bez nádrže. Takže jestli vám někdo nabízí TČ bez inverteru, tak už to raději v dnešní době neberte (vyjma TČ země/voda, tam inverter nemá moc význam a je důležité hlavně nadimenzování primáru a můžete použít i ten menší výkon TČ), berte inverter, u kterého často i zjistíte že v rámci jedné výrobní řady je spodní výkon inverteru stejný bez ohledu na tom, jestli je nominální třeba 6,8 nebo 9 kW. Jinak je lepší mít topnou soustavu s jednotným topným spádem, ale to neznamená, že třeba na temperování garáže nemůžete použít radiátor, jen ho prostě napojíte na rozdělovač podlahovky, jen nebude mít tak velkou teplotu, ale na temperování to stačí, nebo byste musel pak dát do garáže radiátorů více. Plnohodnotné vytápění garáže není nutné a jestli tam náhodou budete mít i dílnu, kterou budete chtít v zimě používat, stačí tam ještě dodat nějaký infrazářič.

Autor: Michal Cebak
Datum: 11.02.2021 15:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134121
reakce na ...
Dobry den, rad bych Vas pozadal o propocet tepelnych ztrat na zaklade nasledujicich udaju (prikladam obrazky z PENB). Dekuji.

Pokud nejaky udaj chybi, mohu dodat.

V dome planujeme TC a radi bychom TZ pouzili k tomu, po jakem TC se divat.

Dekuji predem za Vasi ochotu.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 12.02.2021 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, potřeboval bych ještě pár údajů: kde se dům nachází, zda bude mít rekuperaci, jaká je světlá výška stropu, jaká je vnitřní plocha (předpokládám kolem 130 m2) a zda budete zateplovat stěnu mezi vytápěnou částí domu a nevytápěnou garáží, protože podle PENB zateplená není, což je podle mne velká chyba ?

Autor: Michal Cebak
Datum: 12.02.2021 14:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134121
reakce na ...
Dobry den a predem velmi dekuji za Vas investovany cas a ochotu.

> kde se dům nachází

Zelesice u Brna

> zda bude mít rekuperaci

Puvodni rozhodnuti bylo, ze ne. Nyni o rekuperaci ale uvazujeme (zatim nejsme rozhodnuti), predevsim kvuli dodavce cerstveho vzduchu. Nepocital bych ji ale jako usporu vytapeni, ani ji tak osobne neberu.

> jaká je světlá výška stropu

Pokud ctu dobre projektovou dokumentaci, je to 2.785m. Viz prilozeny obrazek.

> jaká je vnitřní plocha (předpokládám kolem 130 m2)

Celkova vnitrni plocha vcetne garaze je 172,54m2. Garaz ma 43,63m2. Do garaze pocitame se zavedenim smycky podlahoveho vytapeni, ktera bude slouzit k temperovani (nebude samostatne regulovatelna) a nebude po cele plose garaze. Prikladam obrazek seznamu mistosti a jejich rozmeru z projektu.

> zda budete zateplovat stěnu mezi vytápěnou částí domu a nevytápěnou garáží, protože podle PENB zateplená není, což je podle mne velká chyba ?

Abych pravdu rekl, nam tim jsme se nezamysleli a takova diskuse nebyla vedena. Samozrejme si necham poradit a pokud doporucujete zatepleni, muzeme ho uvazovat. Prikladam obrazek, jak je stena z garaze sdilena s obytnymi prostory.

Dekuji predem.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 12.02.2021 16:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, ta světlá výška stropů se mi zdá nějak dost vysoká, máte nějaký řez domem, kde bude vidět výška mezi vnitřní podlahou a podhledem ? Co se týká výpočtu TZ, tak PENB máte počítaný na energeticky vztažnou plochu bez garáže, která je tedy podle PENB nevytápěná. V případě, že by byla doopravdy nevytápěná, pak by bylo celkem dost žádoucí tu dělící stěnu ze strany garáže zateplit. V případě, že byste celou zimu garáže alespoň nějak temperoval třeba na cca 15°C, pak tu stěnu zateplovat nemusíte, ale potom by měla být garáž též zahrnuta do výpočtu TZ a energeticky vztažné plochy a je ten průkaz na předělání. Nevím tedy jakou z těch alternativ mám počítat, zda vám budou stačit TZ jen domu bez garáže, nebo jestli to chcete i s garáží, ale v tom případě bych musel celé TZ garáže dopočítat zvlášť, protože tento výpočet není součástí PENB. Dále zda mám počítat s nějakým zateplením té dělící stěny a případně s jakým, protože kdyby garáž vytápěná nebyla, můžete dát ze strany garáže na stěnu klidně 10 cm izolace ?

Autor: Michal Cebak
Datum: 12.02.2021 18:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134121
reakce na ...
Dekuji. Prikladam obrazek rezu domu.

Ano pocitame s temperovanim garaze prave na zminenych ~15°C, jak pisete. Dekuji za upozorneni, ze to v PENB neni brano na zretel. Poprosil bych Vas tedy o vypocet vcetne garaze, ve ktere v zime bude onech zminenych cca 15 stupnu. V tomto pripade bychom ji tedy neizolovali, pokud tomu dobre rozumim. Dekuji.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 13.02.2021 23:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jestli mám počítat ještě TZ garáže, která není součástí PENB, tak potřebuji ještě tyto dva údaje: kolik tepelné izolace bude v podlaze v garáži, protože podle plánů je to méně, jak v obytné části domu, a co budete mít za vrata, resp. s jakým součinitelem prostupu tepla (v případě, že chcete garáž trvale temperovat, tak vzhledem k ploše vrat 12 m2 by to chtělo vrata s tepelnou izolací, které mívají součinitel kolem 1,4 - 1,8) ?

Autor: Michal Cebak
Datum: 14.02.2021 09:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134121
reakce na ...
Dobry den, dekuji za odpoved.

Izolace pod garazi je 100mm EPS a soucinitel u vrat by mel byt 1,5.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.02.2021 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, počítal jsem tedy podle vašich požadavků s temperováním garáže na 15°C, s průměrnou teplotou v obytné části domu 21°C, s venkovní výpočtovou teplotou -12°C (spadáte do mírného klimatického pásma). Podle PENB je energeticky vztažná plocha obytné části domu 158,8 m2, celková i s garáží pak vychází cca 210,2 m2. Vnitřní objem obytné části domu vychází 354,5 m3, garáže 120 m3, počítal jsem s průměrnou intenzitou větrání 0,3 1/h. TZ prostupem obytné části domu vycházejí cca 3,7 kW, TZ větráním bez rekuperace cca 1,3 kW, celkem cca 5 kW, TZ prostupem garáže vycházejí cca 1,15 kW, větráním cca 0,35 kW, celkem 1,5 kW, kompletní TZ celého domu vycházejí 4,85 kW prostupem + 1,65 kW větráním, tedy celkem cca 6,5 kW. Co se týká rekuperace, tak něco vám unikne infiltrací a reálná účinnost též nebude úplně odpovídat té papírové, takže orientačně si můžete odečíst cca 50% z TZ větráním a celkové TZ celého domu by pak byly cca 5,7 kW. V případě, že byste garáž vůbec nevytápěl, stouply by TZ té dělící stěny a celkové TZ obytné části domu bez rekuperace by byly cca 5,4 kW. V tom případě bych ale doporučoval zateplit tu dělící stěnu, pak byste se dostal zpět na cca 5 kW bez garáže. Jestli ale budete tu garáž trvale temperovat, dělící stěnu zateplovat nemusíte a celkové TZ domu tedy vycházejí cca 6,5 kW nebo 5,7 kW s rekuperací. Co se týká volby TČ vzduch/voda, volil bych nějaký inverter o nominálním výkonu 8-9 kW.

Autor: Michal Cebak
Datum: 14.02.2021 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134121
reakce na ...
Dobry den, velmi dekuji za vypocty a obecne za Vasi ochotu, kterou zde prokazujete.

Autor: Zdenek Hvizdal
Datum: 26.02.2017 21:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124775
reakce na ...
Dobrý den. Měl bych na pana Kubíčka podobný dotaz ohledně výpočtu tepelných ztrát jako pan Adam a pan Radek.

Plocha obálky budovy - 382,96 m2
Energeticky vztažná plocha - 179,82 m2
Uem - 0,27
Světlá výška stropu - 2,5m v 1.n.p, 2,6m v podkroví
Užitná plocha - 126m2
Dům bude vybaven aktivní rekuperací
Jižní Morava, Okres Brno-Venkov, nadmořská výška 468 m.n.m

Doufám, že jsem na nic nezapomněl.

Předem mnohokrát děkuji za vaši odpověď.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 26.02.2017 23:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jestli to máte dobře spočítané a v případě, že se jedná o pouze jednu stejně vytápěnou zónu, pak za předpokladu venkovní výpočtové teploty -15°C, vnitřní 21°C a průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h vám vycházejí TZ domu bez rekuperace celkem cca 4,9 kW (3,7 prostupem a 1,2 větráním). Neuvedl jste však přesnou polohu domu, většina jižní Moravy patří do klimatického pásma s venkovní výpočtovou teplotou -12°C, ale taky je většinou menší nadmořská výška. Vy uvádíte celkem velkou nadmořskou výšku, proto jsem raději zvolil teplotu - 15°C. Kdybyste patřil do teplejšího klimatického pásma, byly by vaše TZ cca 4,5 kW (3,4 prostupem + 1,1 větráním bez rekuperace). Nyní se ještě jedná o to, jakou chcete započítat účinnost rekuperace, osobně počítám s průměrnou cca 50% účinností a pak by vám celkové TZ vycházely při -15°C cca 4,3 kW, ale jestli věříte větší účinnosti, pak s z těch 1,2 kW větráním můžete odkrojit větší díl a TZ budou menší.

Autor: Zdenek Hvizdal
Datum: 27.02.2017 22:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124775
reakce na ...
Děkuji za vaši odpověď.
Ano jedná se o jednu stejně vytápěnou zónu.
Poloha domu bude Tišnovsko, Boskovická brázda. Kousek severněji a jste již na Vysočině, takže proto ta nadmořská výška.
U té rekuperace bych věřil 50%, víc už je to dost spekulativní.
U domu mám nyní navrženou aktivní rekuperaci s přípravou na TČ. Je uvažována kompaktní jednotka s ohřevem TUV a chlazením. A teď dilema, jestli ji vybavit elektrokotlem a vypočtené tz jsou tomu dost nakloněny, nebo TČ což není zrovna malá investice. O jak velký finanční rozdíl by se jednalo s elektrokotlem, nebo TČ?
Ještě jednou děkuji za vaše odpovědi.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.02.2017 23:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Aktivní rekuperace může mít i funkci teplovzdušného přitápění, většinou o výkonu do 2 kW, ta vaše aktivní rekuperace to bude mít též ? Kdyby ano, tak je tepelné čerpadlo celkem zbytečné, protože by elektrokotel sloužil jen k určitému dotápění (většinu topné sezóny budete pokrývat asi jen poloviční TZ než jsou výpočtové). Na druhou stranu kdybyste pořizoval TČ, tak už by podle mne stálo spíše za úvahu pořídit jen pasivní rekuperaci. Jinak když vezmu TZ 4,3 kW a porovnám pouze náklady na vytápění TČ vs. elektrokotel bez jakéhokoli dalšího zdroje, pak to dělá rozdíl cca 8-9.000,-Kč ročně.

Autor: Laďa Jaskva
Datum: 26.01.2017 17:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Až začnete stavět, tak se přijedu podívat. Mám to kousek. Dojedu na kole, protože tam jezdím celkem často ( Kněždub ).
S pozdravem Laďa

Autor: Radek Kluka
Datum: 26.01.2017 17:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122892
reakce na ...
Dobrý den, mám stejný dotaz jako Adam, tak bych nechtěl zakládat nové téma. Jaké jsou tepelné ztráty u mého RD a jaký nominální výkon u TČ je adekvátní?
Plocha obálky - 611m2
Energeticky vztažná plocha - 180,5m2
Uem-0,23
výška stropu 2/3 podhled 2,6m 1/3 otevřený krov 5,1m
podlahová plocha místností - 138m2
Předem děkuji za pomoc

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.01.2017 01:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, když to bude bez rekuperace a budu to počítat pro střední klimatické pásmo (neuvádíte, kde dům stojí a zda nemá rekuperaci), taky to beru tak, že ten otevřený krov je do špičky, pak vám celkové TZ domu vycházejí cca 6,7 kW. Když vezmete TČ s inverterem, pak bych šel do nominálního výkonu při spádu A2/W35 kolem 8 kW.

Autor: Radek Kluka
Datum: 30.01.2017 11:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122892
reakce na ...
Děkuji za výpočet,
co jsem tak v rychlosti projížděl nabídku TČ (Samsung, LG, Panasonic, Toshiba atd..) vypadá to na třífazové 9kW TČ. COP je u všech +- stejné takže bude rozhodovat pořizovací cena.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 19.01.2017 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, ještě doplňte dva údaje: světlou výšku stropů v domě a hlavně potřebuji z protokolu PENB tabulku, kde jsou uvedeny všechny ochlazované konstrukce, jejich plochy, izolační vlastnosti a měrné TZ prostupem v jednotkách W/K, nebo alespoň celkové měrné TZ prostupem, které jsou uvedeny v pravém dolním rohu té tabulky.

EDIT: Ještě mne napadlo, že když máte Uem 0,22 a plochu obálky budovy 431,8 m2, pak by vám měrné TZ prostupem měly vycházet cca 95 W/K. Při venkovní výpočtové teplotě -12°C a vnitřní 21°C vám tedy vycházejí TZ prostupem cca 3,1 kW. Když budu uvažovat vnitřní světlou výšku 2,6 m, tak vám vychází vnitřní objem vytápěné zóny cca 312 m3 a TZ větráním při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h vám vycházejí cca 1,1 kW, celkem tedy cca 4,2 kW (za předpokladu, že máte PENB dobře spočítaný).

Autor: Adam Slovák
Datum: 19.01.2017 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122243
reakce na ...
Děkuju mockrát za bleskovou odpověď s pro mě velice příjemným výsledkem! Pro doplnění: světlá výška stropů je opravdu těch 2, 6m a celkové měrné TZ prostupem jsou 93, 1 W/K. A teď "babo raď" s vytápěním - myslím, že TČ vzduch - voda s výkonem 5kW by mělo stačit, že? Budeme mít i krb. kamna v obyváku (bez výměníku a rozvodů). Ještě je možnost plynu - plyn máme doveden do pilíře před domem, takže bych nemusel řešit dotažení. U TČ mě upřímně trochu děsí pořiz. cena vs. životnost - hlavně kompresor (země - voda nemůžeme, není vhodný pozemek). Známý mě radí kondenz. kotel a nevymýšlet + max. soláry na TUV (snad ze Zelené úsporám?). Nevím, kolik by stálo zprovoznit plyn vč. kotle a bojleru na TUV - od toho pilíře k zmáčknutí tlačítka na kotli a bylo by teplo. Můžu poprosit, v čem byste viděl nejpravděpodobnější variantu vytápění? Ještě jednou děkuju!

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 19.01.2017 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Ona ta hodnota Uem je zaokrouhlená na dvě desetinná místa, proto to není těch 95, ale 93,1 W/K, což už ale dělá rozdíl v celkových TZ minimální. Při vašich TZ to není úplně jednoduché rozhodování, napíši vám orientační náklady na domácnost při TZ 4,2 kW a 4 osobách v domě (beru to tak, že všude bude podlahovka, jsou v tom náklady na vytápění, ohřev TV, paušální platby a ostatní spotřeba EE):
- s elektrokotlem a el. bojlerem (platí to i pro přímotopy nebo el. podlahovku) - cca 33.000,-Kč
- s TČ vzduch/voda - cca 18.000,-Kč
- s plynovým KK (při tarifu EE D02d) - cca 28.000,-Kč

V prvním případě by ale PENB neprošel limitem neobnovitelné primární energie, takže zde musí být ještě zanesen nějaký zdroj, který si bere energii z prostředí nebo využívá palivo z nízkým faktorem měrné neobnovitelné primární energie (třeba ten krb, bojler s vestavěným TČ, soláry atd.). Nevím, jakou budete mít spotřebu teplé vody, na osobu to je většinou v penězích při ohřevu elektřinou a tarifu D57d kolem 2.000,-Kč za rok, ale bojler s vestavěným TČ vám uspoří asi polovinu a jeho cena je kolem 30-40.000,-Kč, soláry se většinou nevyplatí vůbec, když to budete mít od firmy na klíč, podle mne ani s dotací, ale chtělo by to znát konečnou investici. Takže u té první možnosti vám bojler s vestavěným TČ pro 4 osoby uspoří cca 4.000,-Kč a když si občas zatopíte v krbu, můžete se dostat na náklady kolem 27-28.000,-Kč, takže podobné, jako s plynem, akorát při podstatně menší celkové investici. S plynem je ten problém, že ho musíte dovést do domu, mít komín pro kotel a když si vezmete celkovou investici i s kotlem, zásobníkem na TV, veškerým instalačním materiálem až po dovedení k rozdělovači podlahovky a cenou práce, lehce se dostanete na částku kolem 100.000,-Kč. Za kompletní instalaci slušného TČ vzduch/voda s inverterem a s ohřevem TV dáte kolem 160.000,-Kč (při elektrokotli a el. bojleru je to kolem 40.000,-Kč). Plyn se vám tedy nevyplatí, ať to porovnáte s čímkoli, hrubá návratnost TČ oproti čistě el. vytápění a el. ohřevu TV vychází cca 8 let. Takže rozhodnutí je na vás, co si nakonec vyberete. Ještě je tu ta možnost, že jako doplněk k podlahovce s elektrokotlem můžete k vytápění použít obyčejnou levnou klimošku (investice cca 30.000,-Kč) danou do nějakého největšího otevřeného prostoru v domě, jedná se vlastně o TČ vzduch/vzduch, klimoška tedy může v létě chladit a v zimě vypomáhat s levnými náklady s vytápěním. Když tedy zkombinujete elektrokotel, klimošku a bojler s vestavěným TČ, jste na celkové investici cca 100.000,-Kč a provozních nákladech cca 24.000,-Kč. Osobně bych zvolil buď rovnou TČ vzduch/voda, ale né nic předraženého, nebo elektrokotel a k tomu si 2x - 3x týdně zatopil v krbu, bojler s vestavěným TČ podle předpokládané reálné spotřeby TV.

Autor: Adam Slovák
Datum: 19.01.2017 21:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122243
reakce na ...
Děkuju za vyčerpávající odpověď. Jsem rád, že jsem si udělal obrázek od odborníka a ne od obchodních zástupců (nic proti nim, ale každý má to nejlepší a samozřejmě čím dražší, tím lepší...). Zkusím poptat nějaké slabé TČ vzduch voda a uvidím, na jakou cenovku se dostaneme - myslím renomované výrobce. Kupovat nějaké "no name" jednotky se mně nechce - už kvůli případným problémům se servisem apod. Aby se z levné věci nestala vzápětí hodně drahá - prostě bych chtěl nějaký standard...ta varianta s topením el. + bojler s TČ a klima mně zatím nikdo nedoporučil - děkuju! Jsem rád, že mám představu o tepelných ztrátách a s tím budu pracovat!