zatlačování TUV v rozvodech studenou vodou

zatlačování TUV v rozvodech studenou vodou

Dobrý den.
Na mém pracovišti se potýkáme s problémem, kdy je v rozlehlé budově s vlastním ohřevem TUV a nucenou cirkulací, voda zatlačována vodou studenou do rozvodů teplé vody. V budově je mnoho stoupaček a mnoho uzavřených oddělení, na 5 podlažích, kam je problematický přístup. (Budova nemocnice)
Rozvod TUV má trochu nižší tlak, protože voda protéká dvojicí deskových výměníků (předehřev a dohřev) a nově instalovaným katexovým změkčovačem. Systém je v provozu cca 25 roků. V trubkách je spousty volného písku. Zpětné klapky za senzorovými bateriemi údržba není schopna uhlídat funkční.
Dotaz tedy zní.
Existuje diferenční regulátor tlaku, který by pomocí čichacího vedení sledoval tlak v TUV a na tento tlak řídil klak vody pitné, takže by nedocházelo k přetlačování?
Je mi jasné, že to není ideální, ale v okamžiku kdy je rekonstrukce rozvodů v nedohlednu mě nic jiného nenapadá.