Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkušenosti s TČ vzduch - voda, IVT AIR X 90.

Autor: Lubomír Terš
Datum: 01.03.2017 16:47
uživatel: 123633


V červnu roku 2016 nám společnost IVT Náchod s.r.o., nainstalovala teplené čerpadlo vzduch – voda v této sestavě:
- Venkovní jednotka – IVT AIR X 90
- Vnitřní jednotka IVT AirBox E 50 – 90
- Zásobník teplé vody Dražice DZD OKC 250 NTR/HP.
Nejdříve dorazil bojler, který jsme instalovali na půdu.
Po nějaké době dorazilo vlastní TČ. Padl na to první den dovolené. Druhý den dovolené probíhal tak, že firma dorazila v poledních hodinách, posadila venkovní jednotku na betonový základ, položila plastové hadice a odjela.
Další den montáže jsem již litoval dovolenou ale i výběr firmy a tak firma dodělala vše sama a já byl v práci.
Po zapojení nás překvapil poněkud větší hluk venkovní jednotky – nebo spíš rezonance při vytápění bojleru. Na to jak je TČ propagované, že má tichý provoz, vydává dost velký hluk, oproti TČ NIBE, které si nechal zabudovat soused. U jeho čerpadla je slyšet pouze proudící vzduch přes ventilátor a při nízkých teplotách slabě vrčení kompresoru.
Do konce léta bylo vše OK. Problémy nastaly nástupem chladnějšího počasí. Rezonance byla taková, že dcera, která má pokoj v podkroví, musí mít na spaní v uších špunty (ne nedělám si legraci). Firma na poruše již byla, ale je to pořád stejné. Máme štěstí, že mezi naším domem a sousedem jsou garáže, jinak by bylo asi zle se sousedem kvůli hluku. Při mrazech zvuk čerpadla připomíná příklepovou vrtačku a když se otáčky sníží, tak zase rezonují kryty uvnitř. Hlavní porucha je ale jiná. Když má TČ topit do bojleru, tak se 3-cestný ventil přepne, kompresor sníží výkon a studenější voda teče to bojleru a tím ho vlastně ochlazuje. Toto trvá cca 15-20 minut. Potom 3-cestný ventil přepne na ohřev radiátorů a výkon kompresoru se zvýší. To trvá též cca 15-20 minut. Do toho se někdy zapíná dotop i když je venkovní teplota nad nulou – např. +4˚C. Když byla nastavena vypínací jednotka +63˚C, tak toto cyklování trvalo pět (5) hodin a to byl bojler vytopen pouze na 53,9˚C. Nastavil jsem mu tedy vypínací teplotu na 54˚C. To znamená, že při tomto cyklování bylo chladno doma, protože při takto dlouhém ohřevu/cyklování, pořád chladly radiátory.
- Po reklamaci firma vyměnila frekvenční měnič,
- po další reklamaci vyměnila celou regulaci,
- po další reklamaci přepojila oběhové čerpadlo které bylo na větvi do bojleru, a tak ho přepojila na větev do radiátorů,
- po další reklamaci - před tímto oběhovým čerpadlem vytvořila hydraulický zkrat na zpátečku.
- Po další stížnosti mi byl napsáno: Dobrý den pane,
Přišla mi odpověď ze Švédska. Popsaný projev tepelného čerpadla je v pořádku. Tepelné čerpadlo obsahuje celou řadu optimalizačních funkcí, které mají za cíl optimalizovat COP tepelného čerpadla a snižovat počet startů kompresoru. Tepelné čerpadlo tak reguluje výkon kompresoru a ohřev TV dle vyhodnocení momentálních podmínek.
Cílem není ohřát TV co nejrychleji, ale s co nejmenší spotřebou elektřiny.
Hezký den.

Podotýkám, že máme nastavený ohřev teplé vody jako přednostní před topením.
A tak máme ochlazovač bojleru, který špatně vytopí dům s hlučností příklepové vrtačky která vrtá do betonu, a to vše za pouhých čtvrt mega od fy IVT.
Nyní se TČ naučilo opět nový kousek:aby optimalizovalo funkci a COP. Již přestalo cyklovat a po přepnutí 3-cestného ventilu ohřeje bojler na 47˚C nebo někdy na max. 48˚C a to je vše. Prostě jednou za den dohřeje vodu v bojleru na 47˚C.
Jakou máte zkušenost s TČ IVT AIR X, vy?

Zde jsou odkazy na vrčení čerpadla:
https://www.youtube.com/watch?v=FJo27B64PAM
https://www.youtube.com/watch?v=OBoWyTXqRek
https://www.youtube.com/watch?v=-UkFxu5dPGA

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 42   starší >>
Příspěvky
Autor: Petr Rumánek
Datum: 14.02.2019 13:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129776
reakce na ...
Dobrý den, mám AIR X90 v provozu druhou topnou sezónu a když jsem zapnul vytápění v listopadu 2018, tak od té doby vykazuje chybu ,, při rozmrazování příliš malý průtok" řeším to s firmou, která jej montovala, ale bohužel už jsou bezradní a problém řeší dokonce i s IVT, které už taky moc neví. Zkoušeli měnit různé komponenty a bezezdaru. Děje se to, když venku mrzne, tak jednotka nezvládá odmrazovat. Nevíte náhodou, kde může být zakopaný pes? Předem děkuji za radu či zkušenost.

Autor: Miloslav Svoboda
Datum: 14.02.2019 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123278
reakce na ...
Dobrý den, požadujete výměnu tepelného čerpadla.

Autor: Petr Rumánek
Datum: 14.02.2019 21:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129776
reakce na ...
Dobrý večer pane Svobodo, děkuji za reakci. Máte nějakou zkušenost s touto věcí? Takže mám jasně trvat na výměně celého systému?

Autor: Miloslav Svoboda
Datum: 15.02.2019 07:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123278
reakce na ...
Dobrý den, Tc. vlastním ale jiné značky, když jsem měl nějaký problém vždy přijeli a opravili. Za tepelné čerpadlo jste dal nemalé peníze tak buď ať vám ho opraví a nebo vymění.

Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 15.02.2019 08:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Kolik je celkově vody v topení?

Autor: Stannanek Meisch
Datum: 26.04.2017 21:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122543
reakce na ...
Dobrý den. Od 14.7.2016 máme v prozu Air X90. Vnitřní jednotka má v sobě integrovaný ohřev TUV 184 litrů. Máme radiátory. Nemám vůbec s ničím problém, u čerpadla jsem zakázal el. dotop. Při letošních mrazech pod -20 stupňů jel kompresor na max. 6,7 kW tepelného výkonu. U ohřevu TUV jsem snižoval teplotu z 53 na 51 stupňů. Hluk kompresoru je mírný. Při některých otáčkách je slyšet. Doma máme teplotu 22,5 stupňů. Jen pro představu. Od 1.1.2017 máme celkovou spotřebu do 18.4.2017 1601 kWk. Cena 4443,- Kč. Zálohy máme 3330,- Kč. Zatím si je neupravili. To jsem platil při topení elektrokotlem 9kW a víkendové topení dřevěnými briketami. To je spotřeba celé domácnosti, pračka, suška, indukce, trouba a plasma TV. Ohřev TUV v letních měsících byl 2,9 kWh denně. Teď to už nesleduji. Pohoda, teplo, teplá voda a bez starostí. Třífázový kompresor u AIR X130 je kultivovanější oproti jednofázovému AIR X90. Ale 90 je úspornější. Myslím, chybu ve Vašem případě udělali ti co to montovali.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.04.2017 06:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
To jste koupil velice dobře,normání tč spotřebují těch 1601kwh jenom k topení při TZ 4kw.

Autor: Josef Novák
Datum: 27.04.2017 17:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123847
reakce na ...
Neuvěřitelná spotřeba. A ještě k tomu včetně celé domácnosti. Pán topí skoro zadarmo! To jsou věci.

Autor: Stannanek Meisch
Datum: 27.04.2017 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122543
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, tak to se pane budete muset obrátit na mého dodavatele el. energie. Předpokládám, že elektroměr je cejchovaný a měří dobře.
Jen pro názornost, tentokrát jen TČ-5.1.2017, topení 1955 kWh - 7.1.2017 venku -9,5 stupně v 15,30 hodin, stav 2059 kWh to je 104 kWh. Ohřev TUV to samé datum 340 kWh - 7.1.2017, 346 kWh. 6 kWh za dva dny. Stačí? Obytná plocha 175 m2. Tři osoby(dvě ženské!!!)
Musím se omluvit za nepřesnost, odečet jsem pro dodavatele udělal až 9.1.2017, ale oni si to usnadnili od 1.1. To jen pro upřesnění.
Tak zdaréééc.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.04.2017 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
A to zase mají normální tč menší spotřebu.

Autor: Josef Novák
Datum: 27.04.2017 19:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123847
reakce na ...
Jestli to dobře chápu, tak čerpadlo za dva lednové dny od 5.1. Do 7.1. spotrebovalo jen na topeni 104kwh plus ohřev vody za tyto dva dny 6kwh plus tedy ještě ostatni spotreba pocitam cca 5kwh na den tedy 10kwh za tyto dva dny. To máme celkem tedy 120kwh za tyto dva dny. To znamena 60 kwh na den. 60kwh krát 30 dní a máme to 1800kwh za leden jako celkovou spotrebu domu včetně ohřevu tuv a ostatni spotreby.Souhlasi?

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.04.2017 20:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Asi to bude zaměstnanec MF.

Autor: Stannanek Meisch
Datum: 27.04.2017 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122543
reakce na ...
Až na to, že ono těch -10 pod nulou dlouho nebylo. Že? Vidím tuto debatu jako lichou, to chcete abych lhal? Ztráta času.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.04.2017 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
A což pak při -20st. jak píšete.Aspoň je sranda.

Autor: Josef Novák
Datum: 27.04.2017 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123847
reakce na ...
V letních měsících měl pán denní spotřebu na ohřev tuv 2,9kwh a v lednu při -10 to bylo 3kwh za den. To je mašina!

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.04.2017 20:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
V lednu si myl jen ruce.

Autor: Stannanek Meisch
Datum: 27.04.2017 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122543
reakce na ...
Pánové jsou srandisti. Asi naháněči otočených klimatizací. Jen jestli máte alespoň kotel na výrobu dehtu? TČ asi nemáte. Tak tu můžete nasírat dál, ale bez mé účasti. Jo, koupeme se v potoce a pereme na valše. Tak až budete mít TČ, potom sem něco pište!!!! Zdarééc

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 27.04.2017 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Vy jste srandista, to si myslíte, že jste jediný majitel TČ?

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.04.2017 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Konečně jste kápl božskou,dva dny jste zkusil tč,protopil jste 50kwh denně,tak jste se radši vrátil na zem.

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 28.04.2017 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Nebylo? Tak se podívejte na teploty od poloviny ledna až do konce. Stále hluboko pod 0st.

Autor: Stannanek Meisch
Datum: 28.04.2017 17:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122543
reakce na ...
Tak možná budou mít někteří radost, ale odhalil jsem chybu v odečtu el. energie. Skutečná spotřeba od.9.1.2017 je VT+NT 2826 kWh. Soudruzi udělali chybu. Takže reklamuji odečet.

Autor: roman Harenčák
Datum: 03.01.2019 22:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129355
reakce na ...
Dobrý večer, mám to samé TČ a má spotřeba za období 14 měsícu( čerpadlo jsem nevypnul ani v létě, jelo pořád na nastavený program od IVT optimal a teplotu nastavenou v domácnosti na 23 stupňu, stejně to natápělo na 24 a voda v bojleru se sama ohřála někdy na cca 48 a někdy na cca 50 stupňu) byla cca 4600 kwh a při mé sazbě za elektriku, kde duležitá je fixace tarifu na pět let jsem zaplatil asi 13500 korun

Autor: Honza Sedláček
Datum: 24.04.2017 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124982
reakce na ...
Zdravím, vlastníme TČ IVT AIR X 170 od 21.4.2017, vím že na nějaké hodnocení to ještě úplně není, ale vámi popisovaný problém s tím, že TČ topí řekněme 20 min do TUV a pak zase do topení, se dá řešit tak, že se v menu vypne položka střídavý provoz. Je možné, že se doma projeví, že nějakou dobu netopí TČ do topení, ale jen do TUV, ale dá se tento problém takto řešit. U nás to mám vypnuté a žádnou změnu teploty v domě nepozoruji, ale máme 200l AKU. TČ když má požadavek na TUV udělá přes 3-cestný ventil propoj mezi výstupem a zpátečkou, nahřeje vodu v okruhu, aby právě neochladil vodu v TUV a až po dosažení určité teploty přepne druhý 3-cestný ventil a začne topit do TUV. Dále dle mého názoru je zbytečné tepelným čerpadlem ohřívat TUV na 54°C, ale to je každého věc, já mám nastaveno, spínací teplota 42°C a vypínací 48°C a bohatě to stačí. V TUV máme ještě 4,5kW patronu, do které se posílají přebytky z FVE přes WattRouter, takže TČ topí do TUV jen večer po hygieně a zcela bez problémů. Bydlíme v okolí Bruntálu, kde nám teď panuje počasí podobné únoru, tak je to taková menší zkouška před příští zimou a zatím si nemohu stěžovat. Ohledně hlučnosti je také vše ok, byl jsem u známého se podívat na Nibe F2040 a musím říct, že IVT je mnohem tišší a hlavně mi přijde, že má takový přirozenější zvuk pro ucho než Nibe, ale to je jen můj názor. Máme TZ vypočtené na 10kW ale dost věcí ve výpočtu chybí, takže to vidím kolem 13kW. Bylo nám nabídnuto X130, ale při cenovém rozdílu X130 a X170 jsme zvolili X170 a může běžet v monovalenci, v servisním menu jsme vypnuli el.dotop již při spuštění. Máme jej ještě připojený k bazénu, tak jsem zvědavý, jak to bude do něj topit, s TČ z Mountfieldu to byly jen samé starosti.

Autor: Tonda Kubiš
Datum: 27.05.2018 11:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127860
reakce na ...
Dobrej, jelikož nechci zakládat nové diskuzní fórum a chci se pouze zeptat pana Honzy Sedláčka, jak proběhla roční topná sezóna, hlavně s připojeným bazénem. Já mám též v merku TČ IVT AIR 170, a ještě jiná TČ, tak si potřebuji udělat nějakou představu o tom co mi bude nejvíce vyhovovat. Mé TČ by ohřívalo buďto dvě bytové jednotky a vnitřní bazén, nebo jednu a vnitřní bazén 30m3 s pěti radiátory. Doposud jsem řešil bazénový ohřev plynovým kotlem, což bylo asi třičtvrtě roku.
Léto obstaral Mountfielďácký kolektor, který byl součástí bazénu. Náklady mě vyšly asi o 22000Kč více než jiné roky. Proto se Vás chci zeptat zdali TČ v zimních měsících utáhlo dům i bazén. Odpovědět mi můžete prosím na e-mail . Mnohokrát děkuji Tonda.

Autor: Honza Sedláček
Datum: 30.05.2018 23:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124982
reakce na ...
Zdravím,

rozhodl jsem se vám odpovědět zde na TZB, aby i ostatní čtenáři nebo zájemci o TČ, si mohli můj příspěvek přečíst také, pokud by jste raději chtěl komunikovat po mailu, nemám s tím problém. S TČ jsme velice spokojeni, přešli jsme na TČ právě z kondenzačního plynového kotle. Bazén původně ohřívalo TČ z Mountfieldu, ale to bylo opravdu k ničemu, bylo slabé, jakmile bylo venku pod 15°C nestíhalo, když dokonce bylo některé dny chladněji, tak výparník namrzal, jednoho dne se dokonce stalo, že jsem dojel domů a TČ bylo jako kostka ledu, protože neumí odtávání výparníku, TČ bylo v setu s bazénem, tak jsem netušil, že s ním budou takové problémy. TČ IVT AIR X 170 jsme pořídili v dubnu 2017, takže jsme od května 2017 začali bazén ohřívat. Objem bazénu je 20m3 a je pouze krytá hladina plachtou, takže žádné zastřešení. Bazén je zapuštěn v zemi. TČ je nám schopno udržovat bazén stále při teplotě 30-32°C zcela bez problémů. Díky FVE je ohřev nastaven v době největšího osvitu a tak je ohřev skoro zadarmo. Přenos tepla z topné vody je proveden trubkovým výměníkem o výkonu 73 kW výrobce OVB. Jediné co bych vytkl ohřevu bazénu je regulace. Nevím jestli je to dle IVT takové chování správné nebo chybné, hodlám to ještě s nimi řešit, ale nelíbí se mi smysl regulace. Ukázka z provozu. V 11 hod sepnou časové hodiny kontakt pro povel, pro bazénový modul. Filtrace běží již dvě hodiny, tudíž teplota bazénové vody na čidle teploty bazénu je již ustálená. Teplota bazénu je 28°C, žádaná je 30°C. TČ začne topit, příkon kompresoru se zastaví na cca 2,5 kW z 7,2 kW max. TČ topí několik hodin. Jenže v tom začne pálit slunce, venku je 28°C, voda v bazénu po několika hodinách má již třeba 32°C, ale TČ toto ignoruje, prostě si jede svých 2,5 kW dál. Pak po několika hodinách mu dojde, že má natopeno a sníží výkon většinou na 1,3 kW. Toto je jeden příklad divného chování. Další den. Noc je řekněme chladná, bazén nám vychladne na 26°C, požadovaná teplota je stále 30°C. Po sepnutí hodin, TČ začne topit, ale zjistí, že mu chybí 4°C, roztočí tedy kompresor většinou na 4,5 kW a dohání deficit, který vznikl přes noc. V tom já zjistím tuto skutečnost a jdu ubrat požadovanou teplotu na TČ, protože nechci jej takto hnát a chci maximalizovat využití FVE a nevytápět tak bazén energii ze sítě. Stáhnu tedy teplotu na 27°C. TČ na toto absolutně nereaguje, jede si pořád svých 4,5 kW. Jediné co pomáhá je nastavit požadovanou teplotu na např: 15°C a pak sníží výkon např: na 2kW a takto dohřívá bazén dále. Myslím si, že když má bazén 27°C a já nastavím žádanou teplotu na 15°C, tak by TČ mělo vypnout, ale toto se neděje, jen sníží výkon a topí několik hodin dále. Jak jsem již psal, toto chování hodlám řešit, protože se mi opravdu nelíbí. Zřídka i samotný proces ohřevu TUV mi přijde nesmyslný, ale toto už někdy někdo řešil, zdá se mi na abecedě tepelných čerpadel, zástupce IVT se k tomu vyjádřil tak, že je vše v pořádku, že TČ má daný algoritmus, pro zvýšení COP, podle kterého ohřívá TUV, no nevím, občas si s algoritmem nerozumíme :D. Shrnul bych to ale tak, že s TČ jsme maximálně spokojeni. Můžeme se koupat kdykoliv chceme, bazén je pořád teplý. V zimě, kdy venku bylo - 20°C TČ v pohodě vytopilo dům bez pomoci elektrokotle. TČ je tiché, ovládání je intuitivní. Pokud by vás ještě cokoliv zajímalo z provozu TČ, jen se ptejte, vše rád zodpovím. Jak budu mít více času, mám v plánu se zde na TZB podělit s ostatními o poznatky z prvního roku provozu.

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 31.05.2018 05:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Byl jsem na jedné reklamaci čerpadla. Mimo jiné i kvůli nepochopení chování TČ. I Vámi popisovaná regulace je totiž nesmyslná, ale bohužel výrobce má takto naprogramované, údajně pro optimalizaci chodu (avšak z praktického hlediska, by bylo vhodné někdy odblokovat), proto bych si od tohoto výrobce sám TČ nekoupil.

Autor: Honza Sedláček
Datum: 31.05.2018 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124982
reakce na ...
Ano, s regulací je to přesně jak píšete a bylo by vhodné, aby TČ mělo v servisním menu mnohem více položek k nastavení. Ono samotné servisní menu je jakoby rozšířené nastavení uživatele, neobsahuje nic závratného. Kdežto co jsem viděl, tak Mastertherm má servisní menu, ve kterém lze nastavit prakticky cokoliv. Tuto vlastnost regulace IVT ale nevidím jako důvod si toto TČ nepořídit, jsem spokojeným zákazníkem, jen by to chtělo vyladit do posledního detailu. Pro většinu lidí, co si pořídí toto TČ jej nastaví při spuštění a nechají TČ žít vlastním životem. To si myslím, že jsou i cílový zákazníci IVT. Priorita pro ně je komfort, úspora. Pro lidi, např jako já, kteří si rádi hrají s nastavením regulace, není IVT úplně ideální, ale i tak se člověk s regulací sžije a dá ji najevo, co se po ní chce. Kdo si chce vyloženě vyhrát pořídí si fujitsu nebo Sinclair a napíše si vlastní regulaci. Mám letos ještě v plánu udělat online monitoring TČ s výpočtem cop, takže si ještě ověřím, jak je to doopravdy s účinností.

Autor: Pavel Krátký
Datum: 17.03.2017 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122206
reakce na ...
chci se zeptat po nějaké době pane Terši zda se nějak problém s hlučností a ohřevem TUV vyřešil. viděl jsem příspěvěk na abecedě čerpadel, který jste tam dával a taky odpověď:

http://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/poradna?tema=1&idp=3750

pak se tedy ptám je takto ohřev vody řešen i u ostatních frekvenčně řízených čerpadel?

co když potřebuji v krátké době víc teplé vody např. pro hygienu více lidí?

a ještě bych se chtěl teda zeptat na ten provoz....počet hodin kompresoru, spuštění, COP na topení a ohřev TUV, tepelné ztráty domu, příkon, atd....prostě nějaké hodnoty, které máte?

Autor: Lubomír Terš
Datum: 17.03.2017 16:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123633
reakce na ...
Dobrý den pane Krátký,
jsem prý pořád v řešení.
Zasílám pár měření:
8.3.2017

čas tepl.v bojleru

8.3.2017
7,52h 45,9C přep.3-cest.vent.na bojler
8,20h 46,9C přep.3-cest.vent.na radiátory

11.3.2017
19,30h 45,6C přep.3-cest.vent.na bojler
18,50h 47,9C přep.3-cest.vent.na radiátory

12.3.2017
18,00h 45,6C přep.3-cest.vent.na bojler
18,25h 46,6C přep.3-cest.vent.na radiátory

Dříve se voda v bojleru natopila na 51C - nastaveno bylo 54C.

Včera jsem v 16,20h zapnul teplou vodu navíc (v bojleru byla teplota 48,3C), venkovní teplota 10C, teplota v ref. místnosti 22,5C a venkovní jednotka byla vypnuta - vše natopeno.
V 17,40 hod jsem provedl kontrolu, na displeji znak vody navíc zmizel, teplota v bojleru 47,9C a čerpadlo již topilo do radiátorů a do bojleru netopilo vůbec. Toto se mi nestalo poprvé. Dříve funkce voda navíc fungovala normálně.

Bohužel Vám nemohu říct počet provozních hodin atd., protože nám byla vyměněna řídící jednotka a tím vše začalo od nuly (stejně to nepomohlo)
Topíme do deskových radiátorů a s topením zatím problémy nejsou. Venkovní jednotka za celou zimu nestíhala pouze jednou a to bylo přes noc více než -22C, ráno teplota vystoupala nad -20C a TČ se zapnulo.

Všechny teplota pro natápění bojleru mám nastaveny takto:
spínací teplota 45C, vypínací teplota 54C.

Autor: Marek Stuchlík
Datum: 20.03.2017 08:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117829
reakce na ...
Podle hodnot co píšete čerpadlo běží cca 30 minut a za to dosáhne zvýšení teploty v bojleru o cca 1 °C. Musí dostat povel od řízení aby běželo alespoň hodinu aby dosáhlo 51°C. Řízení Vám měnily jak píšete. Jak Vám dlouho běželo čerpadlo něž natopilo 51°C do bojleru když Vám to ještě fungovalo správně??
Podle zvuku Vám vybruje nadměrně kompresor. Ten by Vám měli vyměnit.

zobrazuji 1 - 30 z 42   starší >>
odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.