Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TZ pomoc s výpočtem

Autor: Martina Řeháková
Datum: 15.03.2017 21:17
uživatel: 122093


Fotogalerie:

Dobrý den, prosím, zda mi někdo poradí, zda počítám správně TZ našeho RD a zda mnou vypočtené hodnoty jsou reálné. Počítám ztráty jednotlivých místností především pro správné dimenzování topení.

Modelová místnost: obývací pokoj 107
venkovní teplota -15 C
vnitřní teplota 20 C
strop je 2,792 m
objem výpočtové místnosti je 72,592 m3

skladba podlahy:
15 cm základová deska
IPA Icopal GG 40 mineral
10 cm EPS 100 S (zvažujeme variantu Grey)
6 cm cementový potěr
nášlapná vrstva

orientace francouzského okna na jih, orientace druhé obvodové ochlazované stěny je východ.
okna trojsklo Innoutic Eforte,swispacer rámeček, kvalitně ošetřená připojovací spára.
Zateplený roletový překlad Heluz s předokenními roletami.

Zdivo 44 broušená cihla na pěnu, další zateplení zatím neplánujeme.
Stropy spirolly 20 cm.

Dům je patrový, střecha zateplení 40 cm vata nad SDK roštem.

Celková TZ mi vychází 1,136 kw.
Z toho pouze větráním Qv= 459,55 W

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Martin Černý07.04.2017 05:39
Jiří Kubíček16.03.2017 18:37
Martina Řeháková16.03.2017 13:23
Jiří Kubíček15.03.2017 23:58

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 15.03.2017 23:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, budu brát tyto předpoklady: jedná se o místnost s podlahou na zemině, okolní místnosti ve stejném podlaží a prostor v patře nad místností jsou vytápěny a na přibližně stejnou teplotu, je to bez rekuperace, zdivo předpokládám Heluz Family 44 (přesně jste ho neuvedla). Počítáno s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a vnitřní 20°C. Za uvedených předpokladů, kdy je u této místnosti ochlazovaná podlaha a obvodové zdivo s fr. oknem, vycházejí TZ místnosti takto:

TZ větráním - vnitřní objem místnosti mi vyšel podobně, tedy cca 72,5 m3, při intenzitě větrání 0,3 1/h (nejreálnější intenzita větrání pro RD), vycházejí TZ větráním 275W, při intenzitě 0,5, se kterou počítají některé SW nástroje, především ty pro výpočet výkonu topného zdroje, vycházejí TZ větráním 458W.

TZ prostupem - ty se počítají z venkovních rozměrů ochlazované zóny, takže např. u té podlahy je potřeba započítat vnitřní čistou plochu podlahy + polochu pod obvodovým zdivem + polovinu plochy pod příčkami sousedních stejně vytápěných místností, u vás se tedy plocha podlahy spočítá jako (5,005 + 0,44 + 0,15) x (5,225 + 0,44 + 0,075) = 5,595 x 5,74 = 32,12 m2 - to samé by platilo i pro strop, kdyby nad místností nebyl vytápěný prostor, ale třeba nevytápěná půda. Zdivo se též počítá z venkovních rozměrů, takže se ke světlé výšce přičte síla podlahy od hydroizolace nahoru a polovina stropní konstrukce (kdyby se jednalo nahoře o nevytápěnou půdu, přičítala by se do výšky ochlazované stěny celá stropní konstrukce) a do boků síla obvodového zdiva a polovina příčky, od toho se pak ještě odečte francouzské okno, u vás to tedy vychází (5,595 x 3,072) + (5,74 x 3,072) = 34,82 - okno 6,9 = 27,92 m2.

Výpočet měrných TZ:
zdivo - 27,92 x 0,18 (součinitel prostupu tepla u HF44) = 5 W/K (zaokrouhluji na jedno desetinné místo)
okno - 6,9 x 0,8 = 5,5 W/K
podlaha na zemině - 32,12 x 0,3 (součinitel při 10 cm šedého EPS) x 0,55 (činitel teplotní redukce u podlahy na zemině, u většiny domů se pohybuje mezi 0,5 - 0,6, přesně jsem ho nepočítal, dal jsem střední hodnotu) = 5,3 W/K
přídavek na tepelné mosty - u novostavby se počítá s přídavkem 0,02 W/m2K, takže výpočet je, že se vezme součet všech ochlazovaných konstrukcí a vynásobí se 0,02, tedy u vás 66,94 x 0,02 = 1,3 W/K

Celkové měrné TZ prostupem vycházejí 17,1 W/K, tedy TZ prostupem 17,1 x 35 = 599W, klimatické pásmo předpokládám, že máte ověřené správně, nepíšete, kde dům stojí.

Celkové reálné čisté TZ té místnosti tedy vycházejí 599 + 275 = 874W, když to bude s větší intenzitou větrání, je to 1057W. Nechám to na vás, jakou z těch hodnot si vyberete, podle y to mělo být těch cca 0,9 kW. Hodnotu, kterou si vyberete, ještě vynásobte 1,2, abyste si přičetla cca 20% jako výkonovou rezervu topného tělesa.

Autor: Martina Řeháková
Datum: 16.03.2017 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122093
reakce na ...
Dobrý den pane Kubíčku, velmi děkuji za pomoc. Cihla je Keratherm 44 od Tondachu, je tam vyšší součinitel prostupu tepla, když jsem si přepočetla, plus minus na základní TZ tak souhlasí, ještě si to upravím na Váš způsob výpočtu a překontroluji všechny prostory. Za Váš postup výpočtu děkuji. Řeháková

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 16.03.2017 18:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, Keratherm 44 broušený má lambdu 0,14, takže součinitel prostupu tepla vychází cca 0,3 W/m2K, což je na hranici normy pro obvodové zdivo, takže nic moc. Osobně bych takové zdivo nevolil, protože je zralé na zateplení. Jako zdivo bez zateplení by to chtělo něco jiného.

Když to zdivo přepočítám, tak pak vycházejí celkové měrné TZ prostupem cca 20 W/K, tedy TZ prostupem cca 700W, celkové při intenzitě větrání 0,3 1/h cca 1 kW, s nějakou rezervou výkon topného tělesa 1,2 kW (v případě započítání větší intenzity větrání by to pak bylo 1,4 kW). Jinak jsem omylem v tom původní příspěvku napsal špatné znaménko u činitele teplotní redukce u podlahy, ten se nemá přičítat (už je to opraveno), ale má se to jím násobit, tedy 32,12 x 0,3 x 0,55.

Autor: Martin Černý
Datum: 07.04.2017 05:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124246
reakce na ...
Dobrý den.
Pane ubíček,mám na Vás prosbu. Mohl bych Vás požádat o jednu radu a konzultaci. Mohl bych Vás poprosit o Vás mail? Pokud budete mít chuť a trochu času,napište mi prosím na
Moc děkuji,Černý Martin

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.