Dobrý den, prosím o radu. Koupili jsme komín Schiedel uni adv. s průměrem 200 mm, výška komínu je 9 m (2,3 m nadstřešní část), patrová novostavba. Měli jsme za a) špatně v projektu a za b) nám špatně určil krbař, předtím se uvažovalo o výkonu ca 18kw. Po dopočítání TZ domu jsme na 9,7 kw a máme vybranou vložku hoxter haka 37/50 wi s nominálním výkonem 8 kw a do vody 6,5 kw. Údajně podle nového krbaře je komín špatný, má být průměr vložky 160 mm. Pokud by zůstalo 200 mm, bude silně dehtovat. Vyměnit komín je problém, nelze. Koupit za 37 tis. další také těžko. Lze nějak vyřešit?
Tvárnice Schiedelu pro 200 mm mají rozměr 36 x 36.
Tvárnice pro 160 mm rozměr 32 x 32 mm.
Lze například dokoupit vložky 160 mm a dodělat do větší tvárnice silnější izolaci?
Lze vyřešit nějakou regulací tahu komína, aby si hlídalo účinnost, tah a nedehtovalo?
Předem děkuji.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.