Celoroční provoz venkovního bazénu

Autor: Tomas Hh
Datum: 13.04.2017 22:23
uživatel: 125074


Dobrý den, prosím o radu s výpočtem nákladů na provoz bazénu - zvažujeme celoroční provoz venkovního bazénu 8x4x1,5m.
Bude se jednat o fóliovy zapustěný bazén ze ztraceného bednění , samozřejmě zaizolován (přesné parametry izolace prozatím neznáme).
Bazén bude zakryt lamelami (něco jako plachta na hladině) a dále hliníkovou mobilní konstrukcí.

Pro ohřev vody bychom chtěli využít plynový kotel s výměníkem (tepelná čerpadla mají při teplotách kolem 0 nízkou účinnost). teplotu bychom si představovali celoročně držet kolem 27st.

Jak dopočítat, kolik energie (plynu) spotřebujeme v zimních měsících, kdy teplotu půjdou pod 0?

Případně je jiná, ekonomičtější varianta?

Děkuji za radu, Tomáš

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jan Mrskoš20.11.2017 14:05
IngJosef Vávra14.04.2017 10:25

Příspěvky
Autor: Jan Mrskoš
Datum: 20.11.2017 14:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126515
reakce na ...
Je dobré uvážit, jestli náklady spojené s vnější izolací stěn se vyplatí i za x let. Myslím, že ty ztráty oproti ztrátám u vodní hladiny - i když dobře zakryté - budou velmi nízké, tedy vlastně zanedbatelné.

Autor: IngJosef Vávra
Datum: 14.04.2017 10:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124442
reakce na ...
Fotogalerie:
Záleží jak to uděláte. Izolace v zemi je celkem nezkazitelná. Vyřeší ji 10-20 cm polystyrenu a představuje 800 až 400W při dT 30K.
Horší je vrchní krytí se ztrátami až 20 kW v případě odkrytí a kolem 1 kW pečlivě zakrytá. Při užívání 1 hod denně pak počítejte se ztrátami kolem 3 kW, což v plynu představuje 2800Kč měsíčně. Než plyn je rozhodně lepší volit variantu topící klimatizace.
Data mám ze září, teplota na slunci až 60°C, v noci až 10°C velmi slušně hýbe čtyřmi kubíky vody v kruhovém bazénu.
Matematický model odpovídá cca 60W/(m2K) přikryté hladiny plachtou, cca 120 W/(m2K) v případě odkryté hladiny. Ze zjištěných hodnot odvozeny ztráty otevřené vodní hladiny cca 20 W/(m2K). Ve vašem případě tedy cca 32 x 20 x 30 = 19 kW při venkovní nule.
Pokuste se dohledat ještě jiná data.
Plavecký stadion Podolí používal odpadní teplo z areálu ČT Kavčích hor. Dnes už je toho odpadního tepla míň, tak venkovní bazén nevytápějí. A to je bazén jen 40x větší, než váš.

odpovědět na původní příspěvek