Nefunkční kondenzační kotel Geminox thr 5-25Dobrý den, prosím o radu. V naší ulici probíhala rekonstrukce plynovodu, pět dní byl vypnutý plyn(kotel vypnutý ze zásuvky) a když nám přišli nahodit kotel, tak se jim to nepodařilo. Kotel se zapne, proběhne provětrání spalovací komory, příprava zážehu a při zážehu a ověřování přítomnosti plamene to spadne a vrátí se do výchozí pozice. Technik firmy která rekonstrukci prováděla na závadu nepřišel a řekl, že si máme pozvat servis přímo na náš typ kotle. První servisák se v top povrtal a když nepřišel na žádnou jinou závadu, tak řekl, že je to špatná deska (to si neměl jak ověřit, pouze vylučovací metodou), pro jistotu jsme si pozvali ještě jednoho a ten došel ke stejnému závěru. Jelikož kvůli stáří kotle (cca 17 let) nejsou nové náhradní díly, nabídli nám repasovanou desku za cca 13000 bez daně (plus samozřejmě práce) nebo nový kotel (cca 50 - 60 tisíc)....nedá mi to abych se ještě nezeptala, na jiný názor, abych zbytečně kvůli nějaké blbosti nevyhodila celý kotel.....