Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TZ Novostavby

Autor: Radek Hadaš
Datum: 29.08.2017 21:35
uživatel: 125895


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Dobrý den,

s manželkou řešíme stavbu rodinného domu (předpokládaný začátek stavby podzim, ale spíše jaro příštího roku). Momentálně jsme ve fázi tvorby dokumentace. Co ale řešíme, je zvolený způsob vytápění. Abych se dopočítal nějakým hodnotám spotřeby energie, potřeboval bych hodnotu TZ objektu. Zkoušel jsem se něčemu dopočítat přes místní kalkulačku, ale neúspěsně. Mohl bych poprosit nějakou místní kapacitu s prosbou o výpočet?

Dům se bude nacházet v podhůří Beskyd v okrese Vsetín, pozemek je svažován na jih. Dům bude mít méně typický tvar do písmene T. Jedná se o typ bungalov. Vytápěny budou všechny prostory, kromě garáže. Zdivo bude 250 mm cihla plus 200 mm EPS. Nějak nemám důvěru v nové plněné (čímkoliv) cihly. Ostatní parametry viz příloha.

Jde mi o to, zda zvolit jako primární typ vytápění TČ nebo kondenzační kotel (Připojku plynu máme dotaženou na hranici pozemku). TČ by muselo být typu voda/vzduch, jelikož vrt nebude rentabilní a plošné nepřipadá v úvahu, kvůli možnosti skalnatému podloží. Avšak bez TZ se dále nehnu. Předem velice děkuji za pomoc.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Radek Hadaš31.08.2017 19:38
Jiří Kubíček31.08.2017 00:42
Karel Plaček31.08.2017 00:10
Radek Hadaš30.08.2017 22:19
Karel Plaček30.08.2017 20:39
Radek Hadaš30.08.2017 19:03
Jiří Kubíček30.08.2017 08:15

Příspěvky
Autor: Karel Plaček
Datum: 30.08.2017 20:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
No já odhaduji TZ bez větrání na 5kW(při mínus 15°C) a potřebu bojleru 120l se 4kW zdrojem. Nějaká nepřesnost plus mínus 0,5kW tepelných ztrát je nepodstatné. Podstatné je jak budete pokrývat TZ 1, ev.2 nebo 3 a těch 5kw. PT nebo radiátory? Vše plynem včetně TUV? S Tč bude topení a TUV provozně levnější a budete mít lepší dvoutarif na vše včetně spotřeby rekuperace a elektrický sporák. A co malinká krbová kamna s externím přívodem vzduchu pro romantiku a elektrickou kalamitu. V Beskydech dřeva dost. No a plyn si třeba nechat přivést do HUP na fasádu k technické místnosti.

Autor: Radek Hadaš
Datum: 30.08.2017 22:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125895
reakce na ...
Dobrý den, počítáme s podlahovym vytapenim. Jestli půjdeme to TC, tak určitě bude ohrivat i teplou vodu. Krbova kamna s co nejmenším výkonem chceme taktéž. Přeci jenom záložní zdroj je třeba. Na plyn chceme udělat přípravu.

Autor: Karel Plaček
Datum: 31.08.2017 00:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Já osobně bych obálku(stěny bez otvorů, podlahu, strop)řešil tak, aby měly součinitel prostupu tepla max 0,12W/(m2.K), např. na stěny bych dal 30cm EPS 100.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.08.2017 08:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, mohu se na to v rámci svých časových možností podívat, ale pravděpodobně se k tomu dostanu až o víkend. Každopádně potřeboval bych ještě dodat tyto údaje: kde přesně bude dům stát, co přesně bude za to cihelné zdivo v obvodovém zdivu, jaká budete mít okna, zda dům bude mít rekuperaci, kolik v něm bude bydlet osob, když nebudete vytápět garáž, co je přesně za zdivo mezi garáží a ostatní částí domu a zda toto zdivo ještě raději nezateplíte ?

Autor: Radek Hadaš
Datum: 30.08.2017 19:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125895
reakce na ...
Dobrý den,

děkuji za reakci a předem za Váš čas. Dům bude ležet v obci Zašová (PSČ: 75651). Co se týká cihel, ještě není nic rozhodlé, ale berme například Heluz UNI 25. Okna budou plastové, trojskla. Co se týká stěny mezi technickou místností a garáží, tak bude ze stejných cihel, jako obvodové. Nepředpokládám, že stěna bude čímkoli zeteplena. S rekuperací se počítá. Počet osob je v současné době 2, ale rádi bychom to rozšířili na 4 kousky. Ještě jednou děkuji.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 31.08.2017 00:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý večer, dostanu se k tomu nejdříve o víkendu, jestli máte zájem o nějaký přesnější výpočet ? Jinak souhlasím s tím, že zhruba budou TZ prostupem kolem těch 5 kW, u TZ větráním záleží na těsnosti domu a jaká bude nakonec reálná účinnost rekuperace, ale orientačně se dá říci, že vaše celkové TZ jsou někde mezi 5,5 - 6 kW. Osobně bych při takových TZ volil rovnou TČ vzduch/voda a všude dal podlahovku, měl by vám stačit nějaký inverter o nominálním výkonu kolem 7-8 kW, do nějakých cca 170.000,-Kč byste měl kompletní instalaci slušného TČ i s ohřevem TV sehnat. Co se týká plynu, ten se u novostavby většinou nevyplatí, nechte si spočítat kompletní výdaje (dovedení až do domu, komín, kotel, zásobník TV, instalační materiál až po dovedení k rozdělovači podlahovky a cena práce) a pravděpodobně zjistíte, že v porovnání s TČ se vám to nevyplatí. Nevím, co myslíte přípravou na plyn, ale když se pro plyn nerozhodnete, nemá význam investovat ani do dovedení plynu až do domu, většinou to není zrovna malá položka.

Autor: Radek Hadaš
Datum: 31.08.2017 19:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125895
reakce na ...
Dobrý den,

jak se říká, stačí "přiměřeně". Jinak přípravou na plyn je myšleno, že se vytáhne přípojka jenom z domu, nic víc.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.