Oběhové čerpadlo MagnaV dvoupodlažním domě řeším po doplnění 2ks radiátorů na konci větví, že topí pouze z poloviny. U nového připojení došlo k redukci ocel.trubek na měď menšího průřezu. Zdroj je tepelné čerpadlo s tepelným spádem cca 45/35°C (uzavřený systém). K změně došlo v minulé sezoně,zkoušel jsem v celém domě na začátcích skoro zcela uzavřít tělesa, ale nepomohlo to. Máme ještě druhý kotel na tuhá paliva, který používáme sporadicky. Zde pokud teplota dosáhne nad 50-55°C všechny tělesa topí v pořádku. Z toho usuzuji, že při nižší teplotě TČ a snížením průřezu potrubí ve větvi k novým radiátorům,kdy dochází k tlakové ztátě je na konci i snížený průtok. Oběhové čerpadlo pro TČ je Grudfoss UPS 25-60, pro kotel UPS 25-40. Uvažuji o koupi silnějšího oběhového čerpadla, což u větších řád je již poměrně vysoká cena. Chtěl bych koupit Grundfoss Magna 1(3) 25-100, která má průtok oproti UPS (3m3) více jak dvojnásobný průtok, případně využít autoadapt. Před touto topnou sezonou bych chtěl problém vyřešit a i přes vyšší cenu čerpadla problém vyřešit. Můžete mi napsat váš názor, díky