regulace radiátorů a vyvážení soustavyZdravím,
mám dotaz ohledně vytápění. RD 2 patra, kotel Viessmann 100 + venkovní čidlo, radiátory Korado v přízemí a v prvním patře.
V přízemí v obýváku je termostat a dva radiátory bez termohlavic, nastavení průtoků na 6 (konec jedné větve od radiátoru); a je to místnost, která je nejchladnější. V ostatních místnostech jsou radiátory s termohlavicemi, nastavení průtoku podle logiky čím blíže ke kotli, tím nižší číslo a teplota v místnostech je ok. Jen dole v obýváku pořád zima.
Kotel navíc často spouští.
Laická úvaha: kotel spustí, protože v místnosti, kde je termostat, je zima. Ale brzy se do kotle vrátí voda o dostačující teplotě (dle výpočtu a ekv. křivky) a tak přestane topit.
Znamená to, že mám přiškrtit ventily na zpátečce (otočit o 90°) v radiátorech, které jsou na větvích, ze kterých se nejdříve vrací voda do kotle?
Co reguluji nastavení ventilu pod termohlavicí (1-6)?
A co reguluji ventily u vstupu a výstupu do a z radiátoru (pod radiátorem?)
Schéma v odkazu. Chybné zapojení jednoho z radiátoru už opraveno.
Děkuji za pomoc. Se správným nastavením a cyklováním kotle se budu prát už třetí sezonu.
TG