regulace radiátorů a vyvážení soustavy

TG Tomáš Groll @tomas.groll před 7 roky11.10.2017 21:35:00
regulace radiátorů a vyvážení soustavy

Zdravím,
mám dotaz ohledně vytápění. RD 2 patra, kotel Viessmann 100 + venkovní čidlo, radiátory Korado v přízemí a v prvním patře.
V přízemí v obýváku je termostat a dva radiátory bez termohlavic, nastavení průtoků na 6 (konec jedné větve od radiátoru); a je to místnost, která je nejchladnější. V ostatních místnostech jsou radiátory s termohlavicemi, nastavení průtoku podle logiky čím blíže ke kotli, tím nižší číslo a teplota v místnostech je ok. Jen dole v obýváku pořád zima.
Kotel navíc často spouští.
Laická úvaha: kotel spustí, protože v místnosti, kde je termostat, je zima. Ale brzy se do kotle vrátí voda o dostačující teplotě (dle výpočtu a ekv. křivky) a tak přestane topit.
Znamená to, že mám přiškrtit ventily na zpátečce (otočit o 90°) v radiátorech, které jsou na větvích, ze kterých se nejdříve vrací voda do kotle?
Co reguluji nastavení ventilu pod termohlavicí (1-6)?
A co reguluji ventily u vstupu a výstupu do a z radiátoru (pod radiátorem?)
Schéma v odkazu. Chybné zapojení jednoho z radiátoru už opraveno.
Děkuji za pomoc. Se správným nastavením a cyklováním kotle se budu prát už třetí sezonu.
TG

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

4 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.