Navlhání Ytongových příčekDobrý den, mám několik let problém s navlháním ytongové příčky v suterénu rodinného domu. Na řešní problému se vystříadalo mnoho firem, nikdo zatím nenašel řešení. Zkouším ještě zde.
Jedná se o prostory v suterénu domu ve svahu. Na severní straně je dům na úrovni terénu, na jižní straně je 3m pod terénem. Z vnější strany základů je štěrk až pod základy v šíři 1m, nopová fólie. Podladha je této konstrukce: hutněná zem, štěrkové lože, iglu system, na něm armovaný beton s příměsí polystirenu. Podlahove topení (voda), mazanina. Na této konstrukci jsou ytongové příčky.
Tyto příčky jsou permanentné vlhké (přes 35%, více vlhkoměr neukazuje) do výšky 40cm, přičemž obvodové nosné betonové/ cihlové zdivo je suché. Vlhké jsou jak středové příčky, tak ytongová prizdívka kolem vany. Pod celým domem v Iglu systému cirkuluje neustíále vzduch. Byla provedena tlaková zkouška rozvodu vody - vše OK. Kamerová kontrola odpadu - OK, podlahové topení neuniká - za 3 roky jsme nedopouštěli vodu. Další odborná firma vyloučila kondenzaci par v mistnostech rozělených příčkou. Jiná firma tvrdila, ze nekde protéká splrchový kout, takze veškerá voda byla vyřazena z provozu pred 8 mesící, splrchový kout byl demontován, obklady osekány, po 8 měsících je stejný stav. Ještě chceme zkusit kamerovou zkoušku pod domem pres kavity iglu systemu, zda napr. nestoupa spodní voda (je to radovka, sklepy v okolních domech vykazuji mnohem mensi vlhokost). Ma prosim nekdo podobnou zkusenost, nebo resil nekdo podobný problém? Moc dekuji, uz nas nic nenapada, krom reseni nechat znovu rozbit podlahy. Vse stavely odborne firmy, ovsem kazda tvrdi, ze z jejich casti praci ty pricky urcite nevlhnou.