Dobrý den, mohl by mi někdo ze zdejších odborníků poradit jak "poštelovat" nastavení kotle Buderus Logamax Plus GB172-14? Můj problém je takový, že v přízemí baráku (tj. kuchyň, obývák, chodba...) je teplota cca 25-26 °C, což je opravdu dost. Bohužel firma, která nám montovala podlahové topení a kotel nám v přízemí neumístila žádný prostorový termostat. V patře, kde jsou v jednotlivých místostech prostorové termostaty udržuji teplotu 22 °C. Na kotli mám nastavené následující : teplotu vytápění 22 °C. Dimenzovaná teplota 34 °C, maximální teplota na výstupu 32 °C. Vliv prostoru vypnuto, Offset teploty prostoru -1K. Teplota v patře baráku je vyhovující, ale v přízemí je opravdu teplo. Ani nemá smysl zatápět v krbu. Mohl by mi někdo poradit čím bych snížil teplotu v přízení ze součastných 25-26 °C ? Děkuji moc Vladimír Kolbaba
Jsem laik, ale očekával bych, že se přiškrtí dolní okruhy na rozdělovači a to bude vše co bude potřeba.
před 6 roky
1) proč zakládáte stejnou otázku ve více vláknech ? 2) libovolný prohlížeč fotek v PC je umí i zmenšit (stačí…
před 7 roky
Fotky bych měl, ale jsou příliš veliké a nedaří se mi je sem umístit
před 7 roky
17 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení