Mokré fleky - prosakování

Autor: Jan Bostl
Datum: 07.01.2018 12:07
uživatel: 126903


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Dobrý den, jsem už v koncích. Od začátku novostavby (2012) mi prosakuje komín Schiedel UNI20 viz obrázky. Nejedná se o prosakování vody - při dešti je to v pořádku. Prosakování se objevuje vždy v krizových teplotách okolo -5°C. Komín je situován zhruba 1,5m od hřebene, vysoký 2m nad střechou a konec komína je cca 60-65cm nad hřebenem. Slouží jen jako kouřovod pro krb - jinak mám tepelné čerpadlo. Tah a funkce komína je v pořádku. S realizační firmou jsme zkoušeli snad vše i po diskuzi s výrobcem.
1) ucpání/otevření ventilační mřížky na komínového průduchu
2) navrtání sond směrem k tyčím a zapěnování montážní pěnou
3) odstranění krycí desky a vylití tyčí cementovým mlíkem (kde to šlo)
Firma se dušuje že tyče při stavbě řádně zalívala, ale mě to přijde že ne a že právě probíhá kondenzace na tyčích a ta pak stéká do podkroví.
První roky byly fleky veliké a nyní po všech zásazích jsou menší. bohužel se vždy musí čekat na počasí zda se to projeví.
otázka zní - co s tím dál? Mě napadá ještě zkusit komín nad podkrovím a střechou zateplit a pak už jen rozebrat a udělat znovu.
Předem děkuji za odpověď, reakce a případné návrhy. S pozdravem Honza Bostl.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Terš08.02.2020 11:45
Jan Bostl08.02.2020 11:34
Jan Bostl09.01.2018 21:18
Jozef Homola09.01.2018 21:06
Jan Bostl09.01.2018 19:53
Jiří Kubíček09.01.2018 18:16
Jan Bostl09.01.2018 18:07
Petr Zíka08.01.2018 19:55
Josef Navrkal08.01.2018 19:10
Jan Bostl07.01.2018 17:29
Jan Bostl07.01.2018 17:14
Jan Bostl07.01.2018 17:10
Jan Bostl07.01.2018 17:09
Jozef Homola07.01.2018 13:30
Jiří Kubíček07.01.2018 13:08
Lubomir Švarc07.01.2018 12:15

Příspěvky
Autor: Jan Bostl
Datum: 08.02.2020 11:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Tak to vypadá že jsem problém vyřešil. Zateplení komína izolační čedičovou vatou 80mm, pěnovou izolací pod střechou mezi krovy a strop. Druhá sezóna bez fleků a prosakovaní
Děkuji všem

Autor: Jiří Terš
Datum: 08.02.2020 11:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129446
reakce na ...
Zdravím,

sám řeším aktuálně zřejmě ten samý problém v tomto vlákně:

https://forum.tzb-info.cz/143759-kondenzace-nevyuzivany-komin

taktéž jsem se rozhodl dozateplit komín, v mém případě na nevytápěné půdě. Dělal jsme to loni lepením lisovaných čedičových desek na komín a letošní zimu je tu zlepšení, zatím jen jeden flek v obývaném podkroví, v přízemí nic.
Mohl byste zveřejnit fotky, jak to Vaše zeteplení vypadá? To mé lepení bohužel skončilo dost neslavně, na té půdičce není moc místa, nebylo jak desky zafixovat aby do zaschnutí lepidla držely, takže jsem to ještě různě dopěnoval...zvažuji, že to celé znovu odrbu a spíše prostě omotám běžnou izolační vatou jak to půjde a nějak ji tam přichytím například omotáním a zafixováním drátem.

Autor: Petr Zíka
Datum: 08.01.2018 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Nikdy mi nebylo jasné, jak to funguje. Mezi vatou a betonovým prefabrikátem je větrací mezera. Z domu touto mezerou může proudit teplý vzduch, stoupá nahoru a postupně se ochlazuje. Když jeho teplota spadne dostatečně nízko, začne se vlhkost srážet na betonu a stékat po něm dolů. Aby té vody bylo co nejméně, bylo by potřeba utěsnit vybírací dvířka, aby teplý vzduch nemohl do izolace (to asi není problém), a co nejlépe utěsnit mezeru kolem napojení kouřovodu (aby vzduch nemohl proudit do izolace mezerou mezi kouřovodem a stěnou). S ohledem na požadavek dilatace to asi není možné. Jak se to řeší?

Autor: Josef Navrkal
Datum: 08.01.2018 19:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100022
reakce na ...
Pokud je komín správně postavený, pak mě napadá snad jedině možnost kondenzace vlhkého vzduchu v kanálcích zadního odvětrání v nadstřešní části komínu. Čtyři kanálky jsou vedeny svisle mezi tvárnicemi a tepelnou izolací. Větrací vzduch je do kanálků nasáván větrací mřížkou osazenou na patě komínu. Považuji to za možné, pokud je mřížka v prostoru se zvýšenou vlhkostí. Někdy se k patě komínů přivádí i kanalizační potrubí pro případný odvod kondenzátu. Chybně provedené připojovací potrubí by mohlo být zdrojem vlhkého vzduchu z vnitřní kanalizace. Je to všechno málo pravděpodobné, ale před rozebráním komínu bych se tím zabýval.

Autor: Jan Bostl
Datum: 09.01.2018 18:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Dobrý den, moc děkuji za reakci. Spodní nasávácí mřížka je v chodbě domu kde je stejná teplota i vlhkost jako v ostatních obytných místnostech. Pokud by byl kondenzát v těchto kanálcích v takovém rozsahu že by docházelo k prosakování ve spárách tak by se ta voda ukázala i u této větrací mřížky. Ta je však naprosto suchá. Zkoušel jsem mřížku zatěsnit a nemělo to žádný vliv. Máte pravdu že se mi do rozebírání komínu moc nechce. Myslíte že by mělo vliv zateplení horní části komínu? Dokázal by někdo doporučit "fachmana" co by to rozsekl? (lokalita u letiště Ruzyně). Děkuji

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.01.2018 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, můj názor je takový, že by to zateplení venkovní části komína pomoci mohlo, určitě bych to zkusil než bych začal komín rozebírat.

Autor: Jan Bostl
Datum: 09.01.2018 19:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Děkuji

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.01.2018 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Otázka zní, jak dobře jste zatěsnil mřížku? Tam stačí malý průnik teplého vnitřního vzduchu a čím bude pomaleji vnikat tím lépe kondenzuje. To, že neteče kondenzát až dolů je dané množstvím a kapilární elevací v mezeře spojů tvárnic komínu. Spára si prostě "nasaje".

Autor: Jan Bostl
Datum: 09.01.2018 21:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Myslím, že utěsněná byla dobře neboť první 3 roky tam nebyla vůbec = bylo to zazděno a dodělával jsem jí až při řešení fleků. Byly tam jen zavřená originální revizní dvířka.

Autor: Jan Bostl
Datum: 07.01.2018 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Vypadá to dle reakcí, že mě předělání komína nemine. Otázka zní zda půjde rozebrat jen část horní = do podkroví a nebo se musí předělat celý komín? Myslíte že zateplení by nepomohlo? Pokud porovnám jiné komíny (horní část nad střechou) tak je pravda, že ty jsou tak 60x60 a já mám cca 40x40 což samozřejmě může vést k promrzání a kondenzaci. Děkuji

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.01.2018 13:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jedno je celkem jisté, nejedná se o zatékání, ale o kondenzaci vlhkosti od určité venkovní teploty. Nevím z čeho a jak přesně byl komín poskládán a jak celá realizace proběhla, ale někdo něco udělal špatně a v takto hotovém stavu přesnou příčinu budete těžko zjišťovat, ale klidně to může být i těmi tyčemi, jak píšete. Zkuste udělat nějaké termosnímky celého komína. Trošku se obávám, že to bude ale na předělání celého komína.

Autor: Jozef Homola
Datum: 07.01.2018 13:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Také si myslím, že to může být kondenzací na tyčích, ty jsou velmi blízko venkovního povrchu. Pokud to byly tyče závitové 1 m a napojované matcí 3M, tak v místě napojení může být zádrhel. Ty fleky jsou v "pravidelném" výškovém rozstupu. Nechť tazatel změří zda to není právě ten 1 m. Kdyby "tekly" nebo kondenzovaly vložky, tak by se to mělo objevit ve větrací mříži.

Autor: Jan Bostl
Datum: 07.01.2018 17:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Děkuji - fleky se nejvíce tvoří ve spárách komínových tvrovek nicméně zkusím přeměřit.

Autor: Jan Bostl
Datum: 07.01.2018 17:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Děkuji

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 07.01.2018 12:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Nemáte opačně šamotové vložky?

Autor: Jan Bostl
Datum: 07.01.2018 17:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126903
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobr den díky za reakci - vložky jsou snad správně - to jsem kontroloval - viz foto

odpovědět na původní příspěvek