Dobrý den, mohl by mi prosím někdo objasnit správné elektro zapojení Laddomatu 21 na kotli Atmos DC 25 S akumulačními nádržemi 1600L?

Momentálně mám Laddomat zapínaný ř.j. která řídí celý topící systém a ten se spouští, když teplota kotle (na výstupu) dosáhne 50 °C.

Bohužel se stává to, že když se spustí topení z AN, dostane se teplá voda k čidlu na výstupu kotle, Laddomat se rozeběhne a kotelna je vytápěna kotlem. Taktéž je problém při dohořívání kotle, Laddomat po dohoření honí teplou vodu kotlem.

V manuálu je napsáno:

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
Čerpadlo se zapojí tak, aby se rozběhlo krátce po
zátopu a zastavilo krátce po vyhoření paliva, pro
minimalizování ztrát v klidovém režimu. Viz. návod
k obsluze.
Některé kotle mají vestavěný spalinový termostat,
kterým můžeme řídit oběhové čerpadlo na Laddomatu
21. To je ideální při zapojení kotle s akumulač-
ními nádržemi.

Bylo by možné zapojit Laddomat současně s během ventilátoru? Existuje nějaká svorka pro zapojení? Kotel má spalinový termostat, a ventilátor běží vlastně nonstop, vypne ho spal. termostat jen když nastoupá teplota nad 94°C a při dohořívání.

Děkuji za odpověď

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

9 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.