Dobrý den,
mám podlahové vytápění v RD o dvou podlažích. V přízemí mám 10 okruhů a v patře také 10 okruhů. Vše je od GIACOMINI -potrubí je PEX-AL-PEX, rozdělovače R553S. Každý okruh je do 100 m délky a dávaný po 150 mm a v koupelně 100 mm. Celková délka potrubí je 1400 m. Při realizaci jsem nedal k rozdělovačům čerpadla a myslím, že to byla chyba, že kotlové čerpadlo neutáhne dva rozdělovače. Kotel je BAXI NUVOLA DUO-TEC+. Pomohlo by, kdybych dal ke každému rozdělovači pomocné čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 - zapojení viz. příloha? Zvýším tím průtok v podlaze a výkon? Jde o to, že některé pokoje v patře mají studenou podlahu.
Děkuji za rady
Drobná poznámka. Když se nám nedostává dostatek "Pascalů" z kotlového čerpadla je dobré si posvítit i na…
před 6 roky
Ave, PT JV. Je to tak, jak jste napsal - přesný výpočet (až extrémně přesný) je možný. Včetně změny Reynoldsova a…
před 6 roky
- Navrhnout podlahový systém napojený přímo na kotel je za určitých podmínek možné. Při návrhu jednotlivých smyček je…
před 6 roky
38 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek