David Žáček @david.zacek před 6 roky06.03.2018 20:22:00
Průměr CU trubek - nejasnost

Dobrý večer, potřebuji poradit.
Podle internetu jsem začal počítat dimenzi potrubí. Vypočítal jsem si hmotnostní průtok koncového radiátoru (viz. obrázek) o výkonu 3180W při teplotním spádu 75/65, který je 273kg/h. Podle tabulky jsem si našel, že rychlost proudění při zvolení potrubí CU 15x1 je 0,599 m/s a tlaková ztráta 393 Pa/m. Při pokračování k druhému radiátoru o stejném výkonu 3180W (viz. obrázek) směrem ke kotli jsem sečetl výkony obou radiátorů a opět vypočítal hmotnostní průtok, tedy 546kg/h. Podle tabulky u zvoleném potrubí CU 18x1 je rychlost proudění 0,85 m/s a tlaková ztráta něco kolem 650 Pa/m. Jsou tyto hodnoty v pořádku, nebo musím poslední radiátor dopojit průměrem 18x1 a k předposlednímu radiátoru dotáhnout trubku 22x1 a vyhodit T-kus 22/18? U systému bude elektrokotel 12kW.
Budu vděčný za každou odpověď. Děkuji.