Dobrý den, řeším zapeklitý problém
Změna užívání stávající stavby (původní stav je bez hydrantů jen sklad) nově podle požární zprávy je potřeba doplnit dva vnitřní hydranty D25. (na vnitřní stávající pitný vodovod) Přípojka je stávající PE 32x3,0 DN25. Hydranty se dopojí na stávající rozvod vše bude v DN 25.
Požadavky na hydrant z hlediska požární normy dynamický přetlak 200kPA a průtok 0,3l/s
Tzbák vychází z normy pro výpočet vnitřního vodovodu ČSN 75 5455, kde pro hydrant D25 s tvarově stálou hadicí uvažuje proudnicí o ekvivalentním průměru 10mm pro který je požadovaný průtok už ale 1,0l/s a tlak 200Kpa (pro dva hydranty 2l/s) to by znamenalo ovšem zvětšit dimenzi vodovodní přípojky vodoměru a možná i řešit zvyšování tlaku :-/
Je možné použít u hydrantu D25 i menší proudnici? Třeba 6mm?
Kontaktoval jsem dva požárníky a dalšího tzbáka ale nikdo nic neviděl. Hledal jsem na netu. Našel jsem jen tohle
http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/ (u jednoho hadicového systému s hadicí o jmenovité světlosti hadice 25 mm se počítá s průtokem 1,0 l/s)
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení