Zdravím.
Je v pořádku těsnit plynový šroubovaný spoj dodatečným namotáním těsnícího provázku mimo závit?
Při výměně plynoměru technik hnul starým šroubovaným spojem. Kontrolu tesnosti prováděl pomocí mýdlové vody a spoj ucházel. Tak namotal na trubku do místa spoje těsnící provázek (pohledově stejný jako se používá na vodu) bez toho, že by spoj rozebral a přetěsnil.Mýdlová voda přestala bublat. Nechal jsem spoj zkontrolovat jiným technikem s zařízením pro únik plynu a naměřil malý unik, 0,2%. To je únik akceptovatelný i pro vnitřní prostory. Předpokládám, že plyn se nechová jako voda a není šance, že se spojení samo zanese a spíš se časem může spoj zhoršovat.
tak mam dojem ze to ted ondrejovi roztrhalo zily
před 6 roky
Ondřeji jjj, tak to nedělejte, když po vaší práci bude věc v horším stavu než před vaším zásahem. Navíc přístup po té…
před 6 roky
Todle miluju.. zakaznik ma vsechno stary a pak na me hazi že ta stara vec co je po konci zivotnosti odesla.. stejne…
před 6 roky
20 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.