Dobrý den,
potřebuji poradit s nosností stropu na obrázcích. Jde o řadový dům kde nosné zdi jsou ze dvou stran (sousedé) a přední a zadní strany domu jsou ze dřeva. Moje představa je zdi nahradit zděnými kvůli montáži nových oken a dveří. Nevím jak moc můžu takovou podlahu zatížit. Pod podlahou je sklep a bohužel tato zeď není (a nebude) nad nosnou zdí ve sklepě. Ytong + Okno + dveře = cca 800-900 kg na délce 4 metrů. Bylo by to ok nebo bych musel zase volit stěnu ze dřeva?
Děkuji za rady.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola29.04.2018 09:58
Ladislav Šmýd29.04.2018 08:23
Jozef Homola22.04.2018 20:33
Ladislav Šmýd22.04.2018 18:25
Jozef Homola22.04.2018 15:09

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.04.2018 15:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Z tohoto popisu nemám představu o co se jedná. Chce to více objasnit a nakreslit. Například nosník typu "I" jak je vysoký, jakou má volnou délku jaký rozpon a podobně.

Autor: Ladislav Šmýd
Datum: 22.04.2018 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127695
reakce na ...
Fotogalerie:
Provedení domu jsem se snažil znázornit tady na obrázku. Bohužel nosník je pochopitelně v podlaze takže nedokážu říct jaké má rozměry. Dokumentaci kde je psáno "železobetonová deska 120x20x5 cm" jsem pochopil tak že nosníky budou od sebe vzdáleny 120 cm.
Je možné aspoň odhadnou, zda to ta podlaha unese? 900 kg na 4,5 metrech? Je to hodně? Navíc dveře i okno bude ukotveno z jedné strany k nosným zdím a překlad bude ve výšce 2,2 metru taky ukotven v nosných zdích. Ona ta váha co bude tlačit na podlahu bude možná i téměř poloviční.
Děkuji za rady.

Autor: Jozef Homola
Datum: 22.04.2018 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ocelový nosník odhaduji podle kót na 16 cm a to je už podle dnešních kritérií málo na rozpon 4,5 m, tam už by měl být I18. Když pod je sklep, tak uvažovat o nějakém vyztužení stropu nebo podpěrou pod tou zdí. Ono by se taky mohlo stát, že strop se bude změnou zátěže dynamicky více prohýbat a ta zeď bude mít snahu se separovat.

Autor: Ladislav Šmýd
Datum: 29.04.2018 08:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127695
reakce na ...
Tedy pokud bych ve sklepě pod zdi vyzdil sloupek mohlo by to byt v pořádku?
Jinak moc děkuji za rady. 😉

Autor: Jozef Homola
Datum: 29.04.2018 09:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nic nemusíte vyzdívat. Stačí do nosných zdí udělat kapsy a navléci v místě příčky nosník I18 nebo vedle sebe dva I16. Jedna kapsa musí být průchozí nebo hlubší aby se tam ty nosníky daly nevléci. Pak podepřít, zaklínovat v kapsách na cementovou maltu. Mělo by to pro lehkou příčku z pěnosilikátu stačit.