Výpočet tepelné ztáty

Autor: Milan Hanus
Datum: 29.05.2018 11:56
uživatel: 127873


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Dobrý den, prosím Vás, mohl by mi někdo vypočítat tepelné ztráty domu?

Místo cihel heluz 250mm je heluz 300mm + polystyren 160

Obec: Božetice, okres Písek
zatím 2 lidi

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Milan Hanus29.05.2018 21:02
Jiří Kubíček29.05.2018 20:46
Milan Hanus29.05.2018 20:05
Jiří Kubíček29.05.2018 17:37

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 29.05.2018 17:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, není Heluz jako Heluz, jaké je přesně označení té cihly ? Ještě doplňte, zda bude mít dům rekuperaci a zda bude nějak zateplená i střecha, ale předpokládám, že nebude, ptám se na to ale z jistého důvodu, který vám pak vysvětlím.

Autor: Milan Hanus
Datum: 29.05.2018 20:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127873
reakce na ...
Dobrý večer, cihly jsou HELUZ UNI 30 broušená, bez rekuperace, střecha bez zateplení.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 29.05.2018 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Přepočítal jsem zdivo na součinitel prostupu tepla 0,18 W/m2K, takže by vám měly oproti předchozí hodnotě 97,47 W/K celkové měrné TZ prostupem klesnout. V té tabulce je ale chyba a to u činitele teplotní redukce u zatepleného stropu. Jelikož střecha už zateplena není a ani by to nemělo moc význam, tak činitel teplotní redukce u stropu nemůže být 0,41, ale bude kolem 0,95. Po přepočítání činitele u stropu a přídavků na tepelné mosty mi vyšly celkové měrné TZ prostupem 108,59 W/K. Spadáte do středního klimatického pásma, tedy počítal jsem s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a vnitřní 21°C. Při tomto teplotním rozdílu vám vycházejí TZ prostupem 3,9 kW. Čistá vnitřní plocha vytápěné zóny bude u vás cca 130 m2 a při světlé výšce 2,65 m vám vychází vnitřní objem vytápěné zóny cca 345 m3 a TZ větráním bez rekuperace při průměrné intenzitě větrání v domě 0,3 1/h vycházejí cca 1,35 kW, celkové reálné TZ jsou tedy podle mne 5,25 kW.

Autor: Milan Hanus
Datum: 29.05.2018 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127873
reakce na ...
Pane Kubíček, velice děkuji za výpočet.

odpovědět na původní příspěvek