TC Samsung split

Autor: Hans Sp
Datum: 18.06.2018 13:57
uživatel: 127838


Zdravím, do domu 220m2 tz 6.1kw máme predbezne navržené split TC Samsung 12kw. (Podlahove topení + TUV). V dome je i krb 4kw. Máte někdo zkušenost? Nabídky cca za 150t s hydroboxem. Vhodná dimenze? Nebo jiné tipy?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček29.06.2018 22:59
Hans Sp29.06.2018 18:06
Jiří Kubíček21.06.2018 19:54
Petr Petr20.06.2018 15:29

Příspěvky
Autor: Hans Sp
Datum: 29.06.2018 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127838
reakce na ...
PP: již jsem Vaše příspěvky četl. Je to dobrá zpráva, že stačí na podobný dům 6kw (při A7/W35) a bivalence spíná výjimečně. Docela se mi zamlouva varianta 380V a tam je nejnižší výkon 9kw.

JK: jenže 8kw inverter při A2 jsou vesměs opravdu až jmenovitě 12kW jednotky, jinak nominálně 8-9kw dosahují běžně 4-6.5kw při A2/35. Navrhovaná předimenzovanost je právě kvůli tomu aby inverter kompresor pracoval na co nejmenší zátěž s nejvyšším COP?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 29.06.2018 22:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, u inverteru nějaké to rozumné předimenzování nevadí, naopak pak u TČ méně spíná bivalence, dost tedy záleží na cenových rozdílech mezi jednotlivými výkonovými řadami.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 21.06.2018 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den,můj názor je takový, že dávat do domu o TZ 6,1 kW TČ o nominálním výkonu 12 kW, i když to bude inverter, trochu přehnané. Ale taky záleží na tom při jakém spádu tento výkon platí, měl byste se dívat na výkon při spádu A2/W35. Další věcí je, zda vám k tomu ještě zbytečně nenabídli nějakou taktovací nebo AKU nádrž. Osobně bych při vašich TZ volil inverter o nominálním výkonu kolem 8 kW při spádu A2/W35 a samozřejmě bez zbytečné nádrže, případný ohřev TV by byl řešen do bojleru, který je oddělen od topné soustavy trojcestným ventilem.

Autor: Petr Petr
Datum: 20.06.2018 15:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116983
reakce na ...
Zdravim, mám dům podobný jako vy. Vytápěná plocha nějakých 230 m. Jen TZ při -10 a vytápění na 20C nam vychází o něco menší, ale stejně topíme na 23C, takže kolem těch 6 jsme také. A mám split od Samsungu. Výkon 6 kw vč. ohřevu TUV - jednofáze. Za předchozí dvě zimy v pohodě stačilo. Bivalence od nějakých cca -8 2kw, kolem -15 další 2kw. Loňské vyúčtování 22 tisic, letošní bude kolem 20. Jsme 4, dvě malé děti...
12 Kw vůbec nechápu a od takové firmy ruce pryč...
Kdyby Vás něco zajímalo, klidne napište mail.


odpovědět na původní příspěvek