Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyústění plastově flexy na střeše

Autor: Michal Vlček
Datum: 13.07.2018 11:31
uživatel: 128083


Fotogalerie:

Dobrý den,
výměnili jsme plynový kotel za nový kondenzační. Odkouření do 10m komína.Původní hliníková vložka zůstala a na odkouření se do ní vložila nová flexy plast trubka. Zakončení na střeše koniník udělal pouze sponou na hadici.
Rád bych se zeptal, zda se normálně používá pouze toto zakončení bez komínové hlavice?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Michal Vlček14.07.2018 11:50
Jarda Maly13.07.2018 22:26
Michal Vlček13.07.2018 21:48
Jan Leksa13.07.2018 12:58

Příspěvky
Autor: Michal Vlček
Datum: 14.07.2018 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128083
reakce na ...
Děkuji za rady, myslel jsme si, že by tam nějaké takové zakončení mělo být. Přívod vzduchu ke kotli je přes komín.

Autor: Jarda Maly
Datum: 13.07.2018 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126523
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý večer.Ano ve velkých mrazech se stává že stříšky hlavně kovové namrzají a kotle pak vykazují poruchy v odvodu spalin.Vam tam ,ale chybí ukončovací kryt komína, (viz obrázek)který chrání k zatečení vody do komína a zároveň může přisavat vzduch do komína v případě , že kotel přisává vzduch ke spalování z komína.Vse záleží jak mate zajištěn vzduch na spalování v místnosti kde je namontovánej kotel.

Autor: Jan Leksa
Datum: 13.07.2018 12:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101713
reakce na ...
Dobrý den,
toto řešení neodpovídá normovým hodnotám, reklamujte tuto fušeřinu. Chybí koncovka a manžeta proti zatékání. Takřka s jistotou si dovolím tvrdit, že po převložkování nebyla provedena revize. Technologický postup pro vložky Ricomgas je popsán zde http://www.ricomgas.cz/ke-stazeni/technologicky-postup.pdf

Autor: Michal Vlček
Datum: 13.07.2018 21:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128083
reakce na ...
Zde je názor revizního technika který nám dělal revizní zprávu na mou otázku, zda je to takto v pořádku:

"Co se týče komínové stříšky nebo nějakého jiného zakončení tak u kondenzačních kotlů se tam nedoporučuje vůbec nic dávat kvůli případnému možnému zamrzání. U těchto spotřebičů vzniká v odtahu spalin hodně kondenzátu a mohlo by dojít u vyústění, že při velkých mrazech kondenzát námrazou uzavře sání nebo odtah a dojde k odstavení kotle do poruchy.
Takovéto provedení je úplně standardní, pokud by jste i přesto stál o komínovou stříšku, tak není problém ji tak dát."