Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Skladba podlahy nad sklepem- difuze- ipa vs kondenz

Autor: Honzák Jeř
Datum: 18.08.2018 10:38
uživatel: 125421


Dobrý den,
potřebuji sanovat pokoj, nad nevytápěným, ne zcela suchým sklepem, přičemž nejhorší je část do ulice, kde není a do budoucna se neuvažuje o izolaci nopovkou.
Zde aplikoji chemickou injektáž, ale nejsem si jist jak odizolovat starou podlahu, kde je nyní nejspíš škvára, trámky, dřevotřískové desky a podle zápachu spousta plísně.
Podlahu chci odstranit a položit:
1) Bude-li rovný strop:asfaltová penetrace, asfaltové pásy Guttabit V 60 S35, 2 vrstvy EPS 100Z podle potřebné výšky podlahy, 2 vrstvy OSB 12mm.
2)Bude-li klenutý strop, provedl bych izolaci gumoasfaltem, poté vyrovnal Liaporem, dále 2xESP + 2x OSB 12mm
Na realizaci budu mít 48h než se nastěhují noví nájemníci, proto vynechávám betony a tekuté lepenky, které dlouho schnou.
Otázky:
a) Jsou výše uvedené skladby podlah funkční? (stačí na ESP 2vrstvy OSB12mm?)
b) Nebude docházet ke kondenzaci na asfalt. pásech/gumoasfaltu? Difuze- studený sklep, obyvatelná místnost?
c)nebude potřeba dát mezi ESP a OSB parozábranu?
d) je gumoasfalt plnohodnotná náhrada za IPU?
Děkuji
Honza. J.

P.S. Neřešte prosím problematiku chemické injektáže, potřebuji pouze poradit se skladbou podlahy, článků/reakcí na fórech jsem přečetl xy ale v žádném není má skladba, tak si s ní nejsem jist.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček19.08.2018 22:20
Honzák Jeř19.08.2018 21:35
Jiří Kubíček18.08.2018 17:47

Příspěvky
Autor: Honzák Jeř
Datum: 19.08.2018 21:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125421
reakce na ...
Jiří Kubíček: Děkuji za odpověď, sice nebyly zodpovězeny všechny otázky, přesto jsem rád, že alespoň to hlavní mi bylo vysvětleno. Snad se ještě někdo ozve...

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 19.08.2018 22:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, roznášecí deska z 2x 12 mm OSB je takové naprosté minimum, použijte raději 2x 15 mm, s gumoasfaltem nemám zkušenost, ale asi se bude spíše používat k údržbě a různému utěsňování, než jako plnohodnotná náhrada asfaltových pásů.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 18.08.2018 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, osobně bych u podlahy nad sklepem hydroizolaci na ochlazované straně konstrukce nepoužíval, protože sklep je nevytápěný a bude probíhat difúze směrem do sklepa, takže by docházelo mezi izolací a hydroizolací ke kondenzaci. Sklep sice může být třeba vlhký, ale ke vzlínání přes strop žádnému docházet nebude, maximálně obvodovým zdivem, takže jestli chcete dát nějak hydroizolaci, tak z vnitřní strany na obvodové zdivo do výše podlahy. Jinak dvě vrstvy EPS spárami přes sebe jsou v pořádku. Mezi EPS a roznášecí vrstvu ze dvou vrstev slepených a sešroubovaných OSB desek sice nějakou separační PE fólii dát můžete, ale nepovažuji to za nutnost.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.