Dobrý den, přemýšlím nad opravou izolace střechy, protože původní vata po 11ti letech sjela a podél SDK rastru místy chybí třeba 5-10cm. Skladba je směrem ven SDK, folie, vata 18cm, folie, krytina.
Přemýšlím nad provedením nakrokevní izolace ve složení OSB, folie, vata (2 vrsty), folie, krytina. Chtěl bych se zeptat na druhy a síly izolace. Jak jsem psal, tak chci dát 2 vrstvy a nevím, jestli dát třeba jen 20cm isover multimax 30 (2x10cm, případně jiná kombinace) s λ = 0,030 Wm-1K-1 nebo jít do varianty Isover UNI (12cm, λ = 0,035 Wm-1K-1) a Isover Unirol Profi (18cm, λ = 0,033 Wm-1K-1). Pořizovací náklady jsou pro první variantu cca. 84000 a druhou 60000 za izolaci. Mohl by mi někdo z vás říct, co je ekonomičtější? Vyplatí se těch 24000 za λ = 0,030? Je lepší 20cm vaty s lepšími vlastnostmi nebo 30cm s horšími? Děkuji za případné reakce
Dovolím si upozornit, že u nás se udávají jiné hodnoty tepelné vodivosti pro PIR a PUR desky než je tomu ve světě.…
před 5 roky
Ty PIR desky jsou lehké, velkoplošné, rychle a dobře se řezají a mají prakticky integrovanou ALU parozábranu, od těch…
před 5 roky
Dobrý den! děkuji za odpověď. Vím, že to není žádná sláva, ale snažím se najít řešení, které bude lepší, než je…
před 5 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení