Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vysoký radon

Autor: Jan Králik
Datum: 19.09.2018 20:23
uživatel: 127573


Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li má někdo zkušenosti se stavbou rodinného domu na pozemku, kde byl naměřený vysoký radon. Na mém pozemku byl naměřený 640 kBq/m3, což je velmi vysoká hodnota.. Myslíte, že na takto vysoký radon bude stačit radonová izolace v kombinaci s odvětráváním desky? Děkuji za každou radu..

Jen uvedu, že pozemek je dle radonové mapy v oblasti s velmi nízkým radonem, sousední pozemky mají max. střední radon, spíše nízký.. Asi jsem měl hold smůlu a pod mým pozemkem je něco špatně..

Byl bych rád, kdyby se našel někdo, kdo by mi napsal jak měl vysoký radon před stavbou, jaké učinil protiradonové opatření a jak měl vysoký radon měřený při kolaudaci.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Martin Klimeš04.03.2019 12:34
Jan Králik02.10.2018 10:51
karak karak02.10.2018 10:34
Jan Králik02.10.2018 09:45
karak karak01.10.2018 21:41
karak karak01.10.2018 21:40
Jan Králik01.10.2018 09:23
karak karak30.09.2018 22:00
Jan Králik30.09.2018 15:03
karak karak29.09.2018 22:01
Jan Králik27.09.2018 22:14
karak karak27.09.2018 21:52

Příspěvky
Autor: Martin Klimeš
Datum: 04.03.2019 12:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129247
reakce na ...
Ahoj, nebudu zakládat nové téma, když už tu je. Mám vysoký radon, 164 kBq/m3. Budu mít podlahové topení. Samozřejmě osadím protiradonovou izolaci, ale měl bych ještě provést odvětrání podloží. Do 150 mm podkladní vrstvy vložím 80 mm drenážní potrubí a KG 125 vyvedu nad střechu. A teď můj dotaz, myslíte si, že musím dát do podkladní vrstvy např. štěrk 16-32, nebo bych mohl dát 0 - 32? 0 - 32 se dobře zhutní, ale zase nebudou tam mezery mezi kamenivem. Je to však nutné? pokud radon dokáže prostoupit i betonem a obyčejnou hydroizolací, nedostane se v pohodě do těch drenážek i přes prachoštěrk 0-32? Jde samozřejmě o dobrou zhutnitelnost a také o finance. Děkuji za postřehy.

Autor: karak karak
Datum: 01.10.2018 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
zmena

Autor: karak karak
Datum: 27.09.2018 21:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Asi nejlepsi je postavit drevostavbu na patkach-pilotech apod. Radon se odvetra mezerou, dalsi omezeni radonu je instalovanim rekuperace.
Pro kolaudaci neni nutne kontrolni mereni radonu pri provedeni stavby s odvetravanou mezerou.

Autor: Jan Králik
Datum: 27.09.2018 22:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127573
reakce na ...
Děkuji za odpověď. Jelikož budu RD stavět svépomocí, dřevostavbu na patkách bohužel v plánu nemám stavět. Projekt máme již vybraný a stavět se bude z ytongu a zateplovat EPS. Rekuperaci také nemám v plánu pořizovat vzhledem k vyšší pořizovací ceně.

Já doufám, že postačí odvětrávaná deska a odpovídající protiradonová izolace. Byl bych rád, za nějaký příklad z praxe, např. naměřené hodnoty radonu před stavbou, jaké bylo provedeno opatření a závěrečné měření radonu..

Autor: karak karak
Datum: 29.09.2018 22:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Jen poznamka k drahe rekuperaci:
centralni pasivni jednotka rekuperace lze poridit za 25-30tis.Kc, naklady na Spiro rozvody vcetne zatepleni rozvodu na pude max. 10tis.Kc pri jednopodlazni stavbe .
Prace je velmi jednoducha, je to skladacka a vse do sebe pasuje.

Autor: Jan Králik
Datum: 30.09.2018 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127573
reakce na ...
Opravdu je pasivní rekuperace tak levná a myslíte, že bych se u bungalovu (zastavěná plocha 185 m2) mohl vejít do částky 40 tisíc Kč? Pokud ano, asi bych o ní začal přemýšlet.

Autor: karak karak
Datum: 30.09.2018 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Moje naklady na rekuperaci jsou: pasivni jednotka Domeo 230 i s montazi(je velmi jednoducha) 25tis.Kc, rozvody Spiro 125 i s vyustky (od D-klima) 7 tis.Kc, zatepleni venkovniho rozvodu asi 1tis.Kc. Vse je s DPH pro vnitrni obyvanou plochu 85m2.
Vy mate vetsi vnitrni rozmery a potrebujete silnejsi jednotku (aby nejela na plny vykon a nebyla hlucna) a delsi rozvody, odhaduji, ze na material bude stacit 50tis.Kc. Zalezi take na umisteni jednotky (doporucuji v Tech.mistnosti kvuli hlucnosti) a z toho vyplyvajicich rozvodu.

Autor: Jan Králik
Datum: 01.10.2018 09:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127573
reakce na ...
Vnitřní podlahovou plochu budu mít 145 m2, když od toho odečtu garáž, bude obývaná plocha cca 110 m2, což by nemuselo vycházet tak draho. Jen se zeptám, je veliký rozdíl mezi aktivní a pasivní rekuperací?

Autor: karak karak
Datum: 01.10.2018 21:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Cenove i funkci urcite - rozdily a prednosti si musite nastudovat. Pri rozmysleni jak udrzovat teplotu v mistnostech a ohrev TUV jde o uplne jine systemy. Ja jsem chtel podlahove topeni a ohrev vody pres tep. cerpadlo a proto je zbytecna aktivni rekuperace(tzn. dalsi male TC). Dale jsem zastancem jednotlivych oddelenych zarizeni, kdyz se neco poroucha, je mozna vymena nektereho zarizeni a neni nutne menit vse. To je ale jen moje preference.

Autor: Jan Králik
Datum: 02.10.2018 09:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127573
reakce na ...
Já mám v plánu také tepelné čerpadlo vzduch voda na ohřev teplé vody a topení, takže pro mě bude také lepší varianta pořízení pasivní rekuperace. Kdybych měl ale elektrokotel, vy byste volil aktivní rekuperaci?

Autor: karak karak
Datum: 02.10.2018 10:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
O aktivni rekuperaci jsem se ani moc nezajimal, ta ma dalsi TC (jinak nemuze byt aktivni) a nema smysl provozovat 2 TC v dome. Dalsi duvod byla cena, ktera se myslim pohybuje nad 100tis.Kc. za jednotku. Tim nechci tvrdit, ze aktivni rekuperace v jine koncepci vytapeni nema smysl.
Kdyz budete mit levny elektrokotel, mozna by byla lepsi aktivni, zalezi take hodne na tep.ztratach a solar. ziskach (okny) domu.
Zajdete na nejakou vystavu, popr. od odbornika (zde na webu je ochotny p. Kubicek)si nechte spocitat tep.bilanci domu a nechte si vysvetlit ruzne principy vytapeni, ja se rozhodl pro toto reseni.

Autor: Jan Králik
Datum: 02.10.2018 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127573
reakce na ...
Dobře, děkuji Vám za rady. Moc jste mi pomohl :)

odpovědět na původní příspěvek