Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak zapojit oběhové čerpadlo s pěti vodiči?

Autor: Jiri Paska
Datum: 29.09.2018 14:15
uživatel: 113188


Fotogalerie:

Dobrý den, toto čerpadlo od WILO VHSL 15/6 které montuje Protherm do kotlů Ray, má 5 kabelů. 3 jsou celkem jasné zelenožlutý (zem), modrý (nula), hnědý (fáze) a potom bílý a černý.

Zajímavostí je, že na hnědém je ale nula a na modrém fáze (měřeno).

Když ale toto čerpadlo odpojím od desky přivedu na modrý fázi a hnědý nulu, tak se nerozjede.

Nevíte, jak zapojit toto čerpadlo mimo desku, aby se mi rozjelo? (stačí jedna rychlost, protože bílý a černý vodič mění otáčky na rychlé/pomalé). Díky.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Aleš Marek23.10.2018 18:36
Jozef Homola02.10.2018 16:57
Petr Zíka02.10.2018 16:27
bob svaton01.10.2018 19:42
Jiri Paska01.10.2018 07:38
bob svaton29.09.2018 16:55

Příspěvky
Autor: bob svaton
Datum: 29.09.2018 16:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120077
reakce na ...
mam dojem ze to bylo tak ze kdyz se proklemuje cerny a bily tak jede na nizke otacky a pokud se propoji cerny a hnedy tak jede na vysoke otacky.

Autor: Jiri Paska
Datum: 01.10.2018 07:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113188
reakce na ...
Díky, to by dávalo smysl. Je to ale pouze dojem? Nerad bych čerpadlo pokusem odpálil.

Autor: bob svaton
Datum: 01.10.2018 19:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120077
reakce na ...
no existuje jeste ohmmetr

Autor: Petr Zíka
Datum: 02.10.2018 16:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Připojil bych to přes 300W-500W halogenovou žárovku. Pokud se žárovka rozsvítí, je něco špatně. A to omezení na 2A zajistí, že se čerpadlo nepoškodí.

Autor: Jozef Homola
Datum: 02.10.2018 16:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Vaše čerpadlo s 5-ti vývody s "určitou pravděpodobností" má dvě vinutí aby se mohlo montovat do kotlů jak na 230 V, tak na 115 V. Je to jen moje doměnka.

Autor: Aleš Marek
Datum: 23.10.2018 18:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100132
reakce na ...
A moje doměnka je :
-čerpadlo je opravdu dvourychlostní
- čerpadlo má v sobě termistor pro měření teploty vinutí (ochrana proti spálení při zadření)

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.