Dobrý den , prosím o radu. Jak by se měl chovat kotel v útlumu. Pokud termostat vypne topení voda neobýhá. Kotel jde do utlumu.. Ale stále stoupá teplota na kotli. .max teplota kotle je nastavená ,ale teplota stoupá nad tuto nastavenou hodnotu.A to o dost . Pokud voda obýhá tepolota se drží dle nastavení .
Je to normální chování kotle nebo je špatně nastaven? Neumím si předtavit za těchto podmínek vklidu od kotle odejít .(jednalo se o první zkušební provoz )

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Vojtěch Jelínek23.01.2019 17:53
Pavel Wolf23.01.2019 17:18
Petra Strejčková23.01.2019 15:28
Vojtěch Jelínek22.01.2019 21:12
Jaroslav Dítě05.12.2018 18:35
Pavel Wolf05.12.2018 18:13
Petra Strejčková05.12.2018 15:49
Jaroslav Dítě05.12.2018 15:06
Jaroslav Dítě05.12.2018 15:06
Petra Strejčková05.12.2018 14:43
Pavel Wolf04.12.2018 19:18
Jaroslav Dítě04.12.2018 18:54
Jaroslav Dítě04.12.2018 18:52
Pavel Wolf04.12.2018 13:39
Petra Strejčková04.12.2018 09:13
Pavel Wolf26.10.2018 22:36
Jaroslav Dítě26.10.2018 19:51
Petra Strejčková26.10.2018 18:53
Petra Strejčková26.10.2018 18:52
Petra Strejčková26.10.2018 18:51
Petra Strejčková26.10.2018 18:44
Vojtěch Jelínek24.10.2018 13:47
Pavel Wolf24.10.2018 12:29
Vojtěch Jelínek24.10.2018 08:08
Jaroslav Dítě09.10.2018 14:55
Pavel Wolf09.10.2018 13:16
Petra Strejčková09.10.2018 12:46
Pavel Wolf09.10.2018 12:18

Příspěvky
Autor: Petra Strejčková
Datum: 04.12.2018 09:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
Dobrý den

Po měsíci ladění parametrů podávám info.

Dle doporučení vyzkoušeno co se dalo .Kotel se chová stále stejně . Jakoby bez reakce(teploty) ať zadám hodnotu jakkoliv..
Na kotli nastaveno 67°C v útlumu jde teplota cca k 83 °C voda 93°C během cca 1,5 hodiny..

Zkoušeno : snížit až uplně vypnout ventilátor -bez reakce –stejné chování kotle
Podávání sníženo 40s .. 30s - bezreakce . a tady mi přijde že je ohniště dost nízko. I když co je to vlastně nízko se nikde nedozvím .. ???
Položka /09/ 5min 10 min 30 min – bez reakce

Šnek po 20 minutách
ventilátor po 20 minutách neměněno

Klapka do komína trvale přivřena
Násypka těsní

Máte prosím k tomu někdo ještě nějakou radu ?
Děkuji

Autor: Pavel Wolf
Datum: 04.12.2018 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
můžete mě prozvonit 731124252

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 04.12.2018 18:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pro p. Wolfa: Jak jste to vyřešili po telefonu?

Autor: Pavel Wolf
Datum: 04.12.2018 19:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
pro pana Jaroslava prozvoňte mě

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 04.12.2018 18:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud je na regulátoru možné nastavit havarijní teplotu, pak ji nastavte na 75°C. Pak by se mělo čerpadlo spustit. Pokud tam není, použijte příložný termostat, který napojíte na přívod do regulátoru a výstup k čerpadlu. Ten vám pak po dosažení havarijní teploty čerpadlo sepne.

Autor: Petra Strejčková
Datum: 05.12.2018 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
v nastavení sem našla jen min a max teplotu .To asi nebude ono. To zapojení o kterém píšete tedy určitě sama nezvládnu to už je pro mě španělská vesnice ... :-)

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.12.2018 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jakou tam máte nastavenu maximální teplotu?

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.12.2018 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jakou tam máte nastavenu maximální teplotu?

Autor: Petra Strejčková
Datum: 05.12.2018 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
75 °C

Autor: Pavel Wolf
Datum: 05.12.2018 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Je trochu rozdíl nastavená max.teplota a skutečná teplota kterou dosáhne kotel. Už jsem jednou psal prozvoňte mě 731124252. A domluvíme se co dál. Wolf

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.12.2018 18:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pan Wolf nekouše a poradí.

Autor: Vojtěch Jelínek
Datum: 22.01.2019 21:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Paní Petro Strejčková,
už jste přišla na příčinu - máte nárůst v útlumu vyřešen? Ptám se proto, že jsem náhodou na něco přišel, co může s Vámi popisovaným stavem souviset. (Také mám Alfu ve verzi 25 kW.)
Vojtěch Jelínek

Autor: Petra Strejčková
Datum: 23.01.2019 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
Dobrý den , víceméně je situace stejná. Ale kotel se nepřehříval až do havarijního stavu vždy po nějaké době se to stoupání teploty zastavilo. Tak sem to nechala. Ale podělte se prosím na co jste přišel.. víte pokud v tomto kotli netopíte peletami vždy ty reakce budou jiné. Protože právě todle bude ten kámen úrazu. Alfa a pelety.. firmu která mi ho tam dala bych kopla do zadku.... dopředu věděli ,že plánuji topit peletami a tento kotel se snimi opravdu neslučuje.
Co se týče celého topení v tomto kotli katastrofa...... neměla sem ho vůbec pořizovat. Toť můj letošní zážitek ze zimy a topení...

Autor: Pavel Wolf
Datum: 23.01.2019 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Prodává se mnoho kotlů kde jsou uvedeny peltky a to proto aby šel kotel použít ve 2 vlně k.dotací i výrobce přizná že to není palivo pro trvalé topení na peletky pouze peletkový hořák ne retorta.

Autor: Vojtěch Jelínek
Datum: 23.01.2019 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Dobrý den.

Pelety opravdu do retortového hořáku nepatří (hlavně kvůli spotřebě, ale i komplikacím - třeba s útlumem). Nezkoušel jsem to, ale panuje tu v tomto ohledu docela slušná shoda. Nicméně pokud nemůžete/nechcete přejí na uhlí, tak si alespoň prověřte u výrobce, jak je to s deflektorem. K Pancerpolu existuje a i na obrázku v návodu hořáku je (viz číslo 1). Někde jsem četl, že při topení peletami má být instalovaný, ale důvod ani podrobnosti neznám.

Přídomek "kombinované kotle" jsou jen takové pozlátko. Pelety to umí, ale pro topení peletami jsou jiné kotle.

Co se týká přehřívání, ocituji tady část mého e-mailu, který je aktuální. Jen upozorňuji, že nejsem topenář a píši pouze vlastní zkušenosti (bez možnosti širšího srovnání).

Na přehřívání mám jednu teorii, ale nemůžu tvrdit, že to je přesně tak a pravda. Třeba to zkusíte a bude nezávislé posouzení. Mám s tím tuto zkušenost:
Celou loňskou sezónu jsem hlášku "preventivní zchlazování kotle" neměl a ani letos až do doby, kdy začaly mrazy a já změnil nastavení čerpadel. Pokud mám nastaveno čerpadlo (Grunfoss Alpha 2L) kotlového okruhu na "I", tak má teplota zpátečky i přes různé polohy 4-cestného ventilu (nastavované servem) určitou teplotní prodlevu za teplotou kotle a teploty se srovnají až po dosažení teploty kotle - po jeho přejití do útlumu. Teplota kotle ještě stoune, ale ne tolik jako v případě dále uvedeném. Zkusil jsem nastavit čerpadlo kotle na 1. stupeň proporcionálního tlaku (první troúhelníček vpravo na čerpadle). Čerpadlo běží rychleji, než v předešlém případě a teplota zpátečky lépe kopíruje teplotu kolte a teplotní prodleva je menší. Jenže - a teď se dostávám k souvislosti s mrazy - v současné době běží kotel mnohem častěji v režimu práce a s nastaveným větším výkonem. Tím mimo jiné dochází k většímu nahřátí keramiky v kotli, která teplo dokáže akumulovat a ta podle mne dále vyhřívá kotel i v útlumu. Ta keramika není masivní, ale soustava je natopena a to teplo se nemá kde zmařit (v prvním případě teplo dotuje doohřátí zpátečky při srovnání její teploty s kotlem). Po změně nastavení čerpadla na původní se hláška neobjevuje. Je to jen moje domněnka!

Netvrdím, že toto pomůže, ale třeba najdeme nějaký důvod a směr. Hodně zdaru.

Autor: Petra Strejčková
Datum: 26.10.2018 18:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
Dobrý den. Dodávám další info. Zatopeno znovu až nyní.
Jde o topení peletami. Řídící jednotka ecomax 250
teplota nastavena na kotli 70°C v servisnim nastaveni max na 75°c
po vypnuti obehu vody termostatem - kotel v utlumu a teplota na kotli stoupá az na 85°C
nastaveni : cas profuku 60s
prestavka profuku 20min
vykon ventil. 25%
cas podavani utlum 60s
prodleva podavani 20min
snizeni pozadovane teploty kotle od termostatu - 3°C

Autor: Pavel Wolf
Datum: 09.10.2018 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Dobrý den
Jak máte nastavené podáváni v době útlumu? Wolf

Autor: Petra Strejčková
Datum: 09.10.2018 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
Dobrý den , nastavení prováděla firma ,která realizovala vše. zatím nemám ani manuál a nevím jak se do nastaveni podívat :-) myslíte ,že by to jiné nastaveni vyřešilo ? Jak budu doma zkusím se podívat

Autor: Pavel Wolf
Datum: 09.10.2018 13:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Můžete napsat na tel.č a kdy budete u kotle zavolám.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 09.10.2018 14:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Dobrý den.

Termostat po překročení ( dosažení požadované teploty uvede kotel do útlumu a následně vypne čerpadlo podle nastavené prodlevy, neboli: Řídící jednotka podle pokynu od termostatu vypne čerpadla a následně kotel přechází do režimu ÚTLUM. Je normální, že se setrvačností v tomto režimu zvedá teplota. Pro zachlazení kotle se používá funkce ČAS VYPNUTÍ ČERPADLA OD TEROSTATU. Tato funkce určuje, po jakých intervalech se cyklicky spouští čerpadlo UT.
Jinak je možné kontaktovat technika na telefonu: Jan Bratránek - 731 654 123, Radim Coufal - 731 654 121

Autor: Vojtěch Jelínek
Datum: 24.10.2018 08:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Píšete, že se "dost" zvedá teplota. Nevím, co je dost, ale za uvedeného stavu je třeba +5 °C nad nastavenou teplotu kotle normální. Teplota nesmí stoupat trvale (např. při netěsné násypce a větším tahu komínu).

Jinak souhlasím s panem Dítětem. Jím popsaný parametr lze zkrátit nebo vypínání čerpadla zcela eliminovat. Já pokojový termostat nemám a kotlové čerpadlo běží trvale (mimo režim "léto", kdy se čerpadla zcela vypnou).

Jestliže namáte návod, tak je na strákách výrobce - https://ekoscroll.cz/wp-content/uploads/2018/04/N%C3%A1vod-na-pou%C5%BEit%C3%AD-kotle-Alfa-a-Ekonomic.pdf
Původní nastavení ŘJ 800 je pro útlum - podávání 60s/prostoj 60 min. Bez zásahu do servisního menu můžete v nastavení hořáku měnit pouze prodlevu prostoje (zrátit nebo prodloužit podle uhlím, ale nesnažete se o extra douhé prostoje, protože tím klesá oheň do retorty a ta se může vyhřát a poškodit).

Autor: Pavel Wolf
Datum: 24.10.2018 12:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Zdravím
Jestli je původní nastavení ŘJ 800 pro útlum - podávání 60s/prostoj 60 min. Tak stoupání teploty do prvního podávání tj. do jedné hodiny nebude příčina špatné nastavení podávání v útlumu. Mám nastaveno 15s podávání, prostoj 60 min. a žádný problém s teplotou. Ten dlouhý čas podávání v útlumu může být příčinou stížností sousedů na majitele AK že smrdí a to v tomto období kdy je kotel více v útlumu než topí. Takto velká jedno rázová dávka prostě vyčoudí z komína. Ten odkaz má na konci navíc závorku a tečku odmazat jinak nejde přidávám návod na regulátor https://ekoscroll.cz/wp-content/uploads/2017/07/ecoMAXX800R3_EkoScroll_DTR_CZ_.pdf

Autor: Vojtěch Jelínek
Datum: 24.10.2018 13:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Pane Wolfe, začnu od konce
- odkaz jsem už také upravil, aby byl funkční (děkuji za upozornění);
- s nastavením času podávání v útlumu jsem nechtěl nového majitele odkazovat do servisního menu, ale i já jsem si podávání upravil a v útlumu pro aktuální uhlí mám nastaveno 30 s podávání a 40 min. prostoj (při steném času 30 s mi při delším času klesalo žhavé do retorty a při delším času a delším času útlumu zase nebylo uhlí za dlouhotrvajícího útlumu optimálně spálené - oboje jsou jevy, které by neměly nastávat). Při mém nastavení také nikde nic nesmrdí:-)
- co se týká stoupání teploty, tak tazatel byl nepřesný a moc to nepopsal. Mám za to, že jetliže kotel topí "v kuse" (např. natápí UV po nočním snížení teploty) a potom přejde do útlumu, může se teplota kotle "setrvačností" zvedat o např. mnou výše uvedených 5 °C. Když teplota kotle neklesne pod jeho nastavenou hodnotu hysteréze a uplyne čas protoje v útlumu, dojde ke krátkému přísunu paliva (u mne 30 s, u Vás 15 s) + ventilátor profoukne hořák a při tomto ději teplota stoupat nesmí (!), a to i podle návodu výrobce.

P.S.: Vše uvedené dohromady může také mást tazatele, že při prvotním používání kotle (natápění soustavy) přejde kotel do útlumu a přesto teplota ještě chvilku stoupá. Na druhou stranu i kdyby byl kotel v útlumu celý den, neměla by jeho teplota stoupat (a ani příliš klesat - ale to už jsme u nastavení hysteréze kotle:-).

P.S.2: Co bychom si namlouvali, v těch teplejších odpolednách (co už asi skončila) byl kotel v útlumu dost času, i když jsem měl nastavený výkon ještě pod 30 % jmenovitého výkonu (6,2 kW beze smadu a pravděpodobně se snesitelnou účinností).

Autor: Petra Strejčková
Datum: 26.10.2018 18:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
Dobrý den. zkusebne jsme nastavili teplotu kotle na 60°C a v utlumu vystoupala k 82°C to je 22°C víc.

Autor: Petra Strejčková
Datum: 26.10.2018 18:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
ČAS VYPNUTÍ ČERPADLA OD TEROSTATU. toto je položka 09 - nastaveno na 0minut . Nastavit jinak ? Děkuji

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 26.10.2018 19:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud máte odsledovanou dobu nárůstu teploty po přechodu do útlumu, tak o ni prodlužte dobu běhu čerpadla a uvidíte. Jinak zkoste cca 10 minut.

Autor: Petra Strejčková
Datum: 26.10.2018 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128629
reakce na ...
Dobrý den. Dodávám další info. Zatopeno znovu až nyní.
Jde o topení peletami. Řídící jednotka ecomax 250
teplota nastavena na kotli 70°C v servisnim nastaveni max na 75°c
po vypnuti obehu vody termostatem - kotel v utlumu a teplota na kotli stoupá az na 85°C
nastaveni : cas profuku 60s
prestavka profuku 20min
vykon ventil. 25%
cas podavani utlum 60s
prodleva podavani 20min
snizeni pozadovane teploty kotle od termostatu - 3°C

Autor: Pavel Wolf
Datum: 26.10.2018 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Zeptám se za jakou dobu ta teplota stoupla o 22 st.? Posílám odkaz na reg. ecomax250RZ https://ekoscroll.cz/wp-content/uploads/2016/08/ecoMAX250RZ_18.8.2016_EkoScroll_CZ-1.pdf
Na straně 20je napsáno" kap. 27.4 Čas podávaní v režimu
ÚTLUM 04
Je to čas chodu šnekového podavače v
režimu ÚTLUM
Hodnota tohoto parametru nemůže
být příliš vysoká, protože může
vést k přehřátí kotle v režimu
ÚTLUM. V režimu ÚTLUM teplota
kotle by měla pomalu klesat."
Těch 60s podávání je moc dejte klidně 30 a vyzkoušejte.
To samé kap. 27.1 Čas profuku 01
dejte také 30s.

odpovědět na původní příspěvek