Dobrý den všem,
rekonstruuji chatu z 80. let, střecha je falcovaná, chata byla 7 let nevyužívána.
Při rekonstrukci střechy (řešeno z interiéru), střecha se z venčí nerozdělávala, jsme postupovali následně:
- nástřik proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu
- Gutta Difůzní folie Guttafol - Guttafol 110
- Tepelná izolace Isover Domo Plus - 140 mm
- Parotěsná folie Gutta Guttafol WB - 110 g
Ve spojích střešní konstrukce jsou staré trámky, které se potkávají s nosným trámem a právě tady se nám sráží voda.
Věděl by někdo jak si s tím poradit? Případně kde jsme udělali chybu?
Děkuji všem za názor a přeji příjemný zbytek dne :)
Dobrý den. Z mého hlediska je tam pouze jeden problém. Ta plechová falcovaná krytina , co by nejdokonalejší…
před 5 roky
Dobrý den, z mého hlediska je zde hodně věcí špatně, takže zákonitě musí v konstrukci docházet ke kondenzaci, vezmu to…
před 5 roky
Pro plechové střechy platí "WELL VENTILATED AIR GAP". Dokonalou parozábranu téměř nejde udělat. Dokonce i…
před 5 roky
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.