Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 06:20
uživatel: 124022


Dobrý den,
uměl by někdo poradit, jestli je toto normální:
Automatický kotel na hnědé uhlí, horizontální bojler 120l dražice, Kotel topí a je v nastavení priorita bojler.
Na kotli nastaveno momentálně 55°C bojler 45°C s hysterezí 5°C. Stane se to, že po nahřátí bojleru na oněch 45°C čerpadlo TUV vypíná a zapíná se čerpadlu UT-doteď vše asi normální, ale bojler, aniž by nikdo bral teplou vodu chladne a to tak, že za 30min spadne teplota na těch 40°C a čerpadlo UT vypíná a najíždí čerpadlo TUV a tak pořad cykluje dokola..
Myslím, že to takto asi nemá fungovat, chyběla zpětná klapka na přívodu do bojleru, tak jsem ji tam nechal dodělat, bohužel výsledek pořád stejný. Vypadá to tak jakoby čerpadlo UT po rozjezdu "ochlazovalo" bojler, ale netuším v čem je zrada. Zapojení kotle kresleno "na koleně" posílám v příloze. Za každý popud co je třeba zlepšit předem děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Dítě31.10.2018 17:36
Mirek Revek31.10.2018 10:38
Stanislav Landa30.10.2018 18:24
Jaroslav Dítě23.10.2018 21:10
Mirek Revek23.10.2018 20:31
Mirek Revek23.10.2018 17:48
Jaroslav Dítě23.10.2018 16:46
Jaroslav Dítě23.10.2018 16:23
Mirek Revek23.10.2018 13:46
Jaroslav Dítě23.10.2018 13:35
Mirek Revek23.10.2018 12:52
Jaroslav Dítě23.10.2018 12:30
Mirek Revek23.10.2018 11:35
Jaroslav Dítě23.10.2018 11:27
Mirek Revek23.10.2018 10:22
Jaroslav Dítě23.10.2018 08:57
Mirek Revek23.10.2018 06:39

Příspěvky
Autor: Stanislav Landa
Datum: 30.10.2018 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126946
reakce na ...
Dobrý den, měl jsem podobný problém. Z důvody úspory jsem přepnul čerpadlo na kotlovém okruhu na první stupeň, samozřejmě neprotlačilo vodu přes bojler ten se neohřál a čerpadlo běželo celou noc:) na ohřev TUV. po přepnutí na stupeň 2, začala okamžitě stoupat teplota TUV a bylo po problému:). Začátečnícké chyby.

Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 06:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
Fotogalerie:
Nějak se nenahrála příloha

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.10.2018 08:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pro bojler máte plovoucí zpětnou klapku, nebo s pružinou? U TUV máze cirkulační čerpadlo? (oběh vody v okruhu rozvodu teplé vody).

Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 10:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
Fotogalerie:
Do bojleru je přidána pružinová zp. klapka, Pro TUV je sepínáno cirkulační čerpadlo, které vypína když voda v bojleru dosáhne nastavené teploty, pak se sepne čerpadlo UT nějak se bojler ochlazuje a za cca 30 min klesne na teplotu u které opět čerpadlo UT vypne a zapíná znova cirkulační TUV a tak pořád dokola. děkuji za reakci
edit pridávám foto, kde jsou videt obě čerpadla

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.10.2018 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Můj dotaz byl na systém odběru vody z bojleru TUV. Jestli při odběru ze vzdálenějšího místa musíte nejprve odtočit vychladlou vodu z trubky a nebo máte uzavřený okruh s cirkulačním čerpadlem. Tam by mohlo docházet k ochlazování i bez odběru. Tu klapku máte na vstupu topné vody do bojleru, nebo na výstupu? Z fotografie se toho moc vyčíst nedá. Bylo by lepší udělat náčrt, klidně od ruky. Dále uveďte nastavení čerpadel. je možné, že za určitých okolností i přes klapku by moha bát voda prosávána. Pro topení jede kotel na nižší teplotu, zejména v přechodném období a tím by mohl být bojler ochlazován.

Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
Aha tak to jsem nepochopil, ano musím chvíli počkat, pak teče teplá, ano zp. klapka je na vstupu do bojleru náčrt je v první odpovědi prosím o shlédnutí.
Nastavená teplota spínání čerpadel jak TUV tak UT je min. 35°C (takto nastavení bylo od výroby)
děkuji

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.10.2018 12:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Na schématu není zakresleno čerpadlo topného okruhu. Pokud máte správně zakreslenu zpátečku od bojleru, pak nechápu, kde se to může ztrácet. Pokud by však byla napojena před čerpadlem, pak by mohlo docházet k proplachování bojleru i s vypnutým čerpadlem ohřevu TUV.
Pokud však máte i čerpadlo pro topný okruh a topíte ne nízkou teplotu a nemáte anuloid, pak dojde tímto čerpadlem k "prosávání" přes bojler.
Pak by bylo porřeba napojit zpátečku před VTC ventil, Aby se tlak na bojlerovém okruhu vyrovnal.

Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Děkuji vám za reakce, posílám ještě pro upřesnění pár fotek, kde je vidět detail napojení zpátečky, jak bojleru, tak vratné vody z kotle snad pro představu to bude lepší.. Dle mého je zpátečka zapojena přet 3-cestným ventilem, ale posuďte raději Vy. Anuloid žádný nemám.
čerpadlo pro topný okruh mám v nákresu nazvané jako čerpadlo kotle, které je zapojeno na zpátečce viz foto
Děkuji

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.10.2018 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Přesně to odpovídá vašemu nákresu. Nejlevnější řešení bude, když místo zpětné klapky necháte vsadit zónový ventil, který je bez proudu uzavřený a napájení (otvírání) budete provádět proudem pro čerpadlo ohřevu bojleru. Pokud topenář nebude vědět jaký, tak vám něco najdu.
Jinak to nechte na něm.

Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
Aha, tak děkuji za radu ještě vyzkouším změřit čas ochladnutí, když na bojleru zastavím po nahřátí kulový kohout na vstupu-to by mělo simulovat ten zónový ventil.. pokud by teplota držela bude to tím, jak píšete.
Každopádně děkuji!

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.10.2018 16:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
K tomu "prosávání " by docházet nemělo, protože průtok topným okruhem reguluje především ten ventil VTC a bojlerový okruh tlakově neovlivní. Teď jsem si to znovu v klidu procházel Mohl by vznikat přetlak od zpátečky, ale tam je blokace zpětnou klapkou, která by to měla podržet. (pokud dobře těsní) Tak že se omlouvám. Uvidíte, jestli to uzavření něco napoví.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.10.2018 16:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Fotogalerie:
Čerpadlo okruhu máte tam, co jsem vložil ten kroužek. Že ano. Co je ale tato slabá čára?

Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
Fotogalerie:
Tak to jsme se nepochopili, jsou tam pouze 2 čerpadla, jedno TUV pro bojler a druhé kotlové UT umístěné na zpátečce co honí vodu do radiátorů. Upřesnil jsem to v náčrtu..
Ta tenká čáre je dodělávaný by-pass aby se více otvíral 3-cestný ventil, ale nepoužívám ho, je zavřený
Kdyby Vás něco napadlo budu rád
díky

Autor: Mirek Revek
Datum: 23.10.2018 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
Tak asi problém bude někde jinde, zkoušel jsem po natopení bojleru jeho odstavení a to jak na vstupu tak na výstupu- zavřel oba dva kulové kohouty.. stalo se to, že i přesto bojler chladl a do 25minut spadl o těch 5°C.
žeby špatné čidlo? (bojler je horizontální a čidlo je umístěno zespodu)
Digitální teploměr, který jsem provizorně dal na odběrovou trubku z bojleru drží konstantní teplotu-nikdo vodu neodebírá (předpokládám, že tedy voda má pořád stejnou teplotu a tudíž neklesá jak ukazuje čidlo, které je vespod bojleru.. Nějaký nápad?
díky

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.10.2018 21:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
U ležatého bojleru jsem čidlo umísťoval do jímky čidla termostatu elektrického ohřevu. Ta spodní část může být "choulostivá" na změny ve spodní části. V podstatě po ochladnutí topné spirály dojde k zastavení výření vyvolaného ohříváním. Pak dojde k poklesu chladnější vody do nejnižšího místa, kde máte umístěné čidlo.

Autor: Mirek Revek
Datum: 31.10.2018 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124022
reakce na ...
tak díky za tip, vypadá to že pomohlo přehození čidla do jímky pro el. ohřev.
díky

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 31.10.2018 17:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ještě drobný doplněk. Některé regulace mají zpožděné vypnutí čerpadla TUV. Toho se právě dá využít u umístění čidla v jímce, někde v 1/3 bojleru. Pak se nastaví prodloužení třeba o 15 minut a prakticky se bojler natopí celý. Tím se i sníží počet dohřevů bojleru.