Poradte prosim kto viete, odpojil som vonkajsie cidlo, na termostate Thermolink P som nastavil MOD=1 a na kotli som nastavil teplotu 60°C.
1. problem - kotol zapali horak, ohen hori, potom sa ventilator rozhuci a plamen odfukne. Chybove hlasenie da F22, co je nedostatok vody, pricom tlak mam 2 bar. Po niekolkych resetoch uz hori.
2. problem - kotol dosiahne teplotu nastavenu 60°C, par minut to drzi, potom zhasne ohen, caka ca. 7-10min a znova sa rozbehne.
Predtym mi kuril bez prestavky.....
Jasná páka dnes sa mi podarilo vymeniť kondík 470m 35V robilo mi to isté ako si písal a na prvú šupu nabehol a ide jak…
před 2 roky
Takže. Vymenený snímač tlaku. Rozobratý vyčistený trojcestny ventil (bol v nom vodný kameň) plus silikon na staré…
před 2 roky
Dobrý den, setkal jsem se s úplně tim stejnym problémem. Přišel jste na něco?