Dobrý den,
prosím o radu, jakou zvolit možnost regulace otopné soustavy (jen radiátory), kde je hlavním zdrojem tepla elektrokotel (Protherm Ray 9), druhým zdrojem krbová vložka s výměníkem (Bef WH 750 V), který je napojen na akumulační nádrž 750l (bez TUV).

Jde mi o to, aby pokojový termostat sepnul buďto Elektrokotel (má vlastní integrované čerpadlo), nebo oběhové čerpadlo z AKU nádoby a aby se tato dvě čerpadla nehádala.

Elektrokotel by měl sepnout KDYŽ:
- se netopí v krbu, tedy nejde teplá voda z krbu do radiátorů a do AKU
- teplota AKU klesne pod cca 40°C

Druhé oběhové čerpadlo by mělo sepnout KDYŽ:
- je nahřátá AKU, tedy má teplotu 41-95°C

Topenář mi tvrdí, že to půjde regulovat obyčejným pokojovým termostatem (pouze on/off), což se mi vůbec nezdá, protože tím pádem bud epřipojený jen na Elektrokotel, NEBO oběhové čerpadlo z AKU.

Zatím jsem našel jen tuto variantu...je to správná cesta?
https://www.mbterm-krby.cz/cz/automatika-a-regulace/krby-a-kamna/krby-a-kamna-s-vymenikem/11865-tatarek-rt03-btd-regulator-teploty.html

Mockrát děkuju za radu.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
frantisek vondruska11.12.2018 19:45
frantisek vondruska11.12.2018 19:45
Radek Slabý05.12.2018 14:27
Radek Slabý05.12.2018 14:22
Pavel Wolf05.12.2018 14:12
Radek Slabý05.12.2018 13:47
Pavel Wolf05.12.2018 12:24

Příspěvky
Autor: frantisek vondruska
Datum: 11.12.2018 19:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102251
reakce na ...
Fotogalerie:
obr. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7
Dobrý den, mám Hoxter 10kW, regulace Timpex, natápim nádrže 1500lt, regulace na foto, elektrokotel - patrony 4 x 6 kW.

Autor: frantisek vondruska
Datum: 11.12.2018 19:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102251
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, mám Hoxter 10kW, regulace Timpex, natápim nádrže 1500lt, regulace na foto.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 05.12.2018 12:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Vše se odvíjí jaké máte znalosti o elektrice, stačí na to pokojový termostat ten máte, trochu slušný dig. termostat s hystereze 1st. a relé na 230v se 2 přepínacími kontakty. Něco jsem narychlo načmáral. Těch možností zapojení je určitě více. Podle použitého termostatu. Třeba
https://www.dx.com/p/ac220v-10a-digital-temperature-controller-thermostat-with-probe-2007763#.XAeybySVJ9M asi se dá koupit něco podobného v česku ale ne za 100.

Autor: Radek Slabý
Datum: 05.12.2018 13:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129148
reakce na ...
Děkuju moc za radu. Řešení se mi líbí, našel jsem v čechách toto: https://arduino-shop.cz/arduino/1921-digitalni-termostat-do-panelu-50-110-xh-w1321-2-1505222032.html?gclid=Cj0KCQiAi57gBRDqARIsABhDSMoicEzVX8Ta-99kwnjsx9FhxnK2XCbbI1JhDDTLSpsAQsRnmXPHhPkaAnauEALw_wcB

Chápu správně, že pokojový termostat zůstane, ale připojí se na tento digitální termostat, který dále určí, zda se má sepnout čerpadlo A, nebo čerpadlo B? S tím, že čerpadlo B (z AKU) se spustí pouze v případě, že teplotní čidlo zahlásí, že je v AKU teplá voda?

Pokud byste byl ochotný mi zaslat nakreslené schéma a trochu mi s tím ještě pomoct, rád Vám za to něco zaplatím. Díky moc.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 05.12.2018 14:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
zavolejte po 19h 731124252

Autor: Radek Slabý
Datum: 05.12.2018 14:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129148
reakce na ...
Dobře, zavolám. Děkuju.

Autor: Radek Slabý
Datum: 05.12.2018 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129148
reakce na ...
Ještě jsem zapomněl doupřesnit, že čerpadlo by mělo běžet i když ještě není natopena AKU, ale už se topí v krbu (teplá voda půjde nejdřív do radiátorů a zbytek do AKU).
Tím pádem by mělo být toto čerpadlo řízeno dvěma teplotními čidly 1) v AKU a 2) na přívodním potrubí z krbu.