Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

zapnutá digestoř a podtlak v bytě

Autor: Josef ABC
Datum: 09.12.2018 22:52
uživatel: 129185


Dobrý den,

v novostavbě se objevuje při zapnutí digestoře (maximální odtah 370m3) pískání (meluzína v bytě). Nejdou otevřít okno ani dveře, resp. velmi špatně díky podtlaku. Jedná se o malý byt 30m2. Je jedno na jaký stupeň je digestoř puštěna. Odtah je řešen přes zeď do vzduchotechniky. Vzhledem k novostavbě a plastovým oknům nevím zda se jedná o chybu při návrhu projektu a má být reklamováno či se jedná o vedlejší efekt, že je dům nový a utěsně. Jaké jsou prosím možnosti řešení kromě uhlíkového filtru a zrušit odtah?

Děkuji,
Josef

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Hans Sp18.12.2018 20:08
metball iGIN15.12.2018 18:28
Josef ABC10.12.2018 18:27
Roman Novák10.12.2018 18:18
Josef ABC10.12.2018 18:15
Roman Novák10.12.2018 18:06
Josef ABC10.12.2018 17:46
Jozef Homola10.12.2018 17:05
Josef ABC10.12.2018 16:24
Šalý Jaroslav10.12.2018 16:08
Josef ABC10.12.2018 15:49
Šalý Jaroslav10.12.2018 12:37
Josef ABC10.12.2018 12:08
Josef ABC10.12.2018 12:07
Šalý Jaroslav10.12.2018 11:59
ivan mrkva10.12.2018 08:32

Příspěvky
Autor: Roman Novák
Datum: 10.12.2018 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Zdravím,

mne nejvíce udivuje tvrzení, že Vám při podtlaku nejdou otevřít okna. Neznám plastová okna, která by se otevírala ven. U špaletových oken by to možné samozřejmě bylo.
My při podtlakovém větrání otevírá mikroventilace v místnostech potřebných pro provětrání. Bude to nejjednoušší recept i pro Vás.

Autor: Josef ABC
Datum: 10.12.2018 18:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129185
reakce na ...
Okna otevírám dovnitř, ale jak jsou "přisátá" tak to jde opravdu velmi těžko a když jej pak otevřu tak zase málem celé vyletí :-).

Autor: Roman Novák
Datum: 10.12.2018 18:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
No. Na mne to dělá dojem jako by Vám ten ventilátor vzduch dovnitř tlačil místo odsával. Zatím si to nedovedu jinak vysvětlit.

Edit: To Samé jsem pozoroval, když jsem prováděl zkoušku těsnosti přetlakem v domě. Do dveří jsem z venku nejdřív narazil. Když se ale síla překonala ozvala se meluzína a po vyrovnání tlaku se dveře uvolnily.

Autor: Josef ABC
Datum: 10.12.2018 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129185
reakce na ...
Vidíte, to mě něnapadlo, vyzkouším jestli to opravdu odsává, ale nečekám, že by namontovali obráceně vnitřek digestoře i když možné je dnes všechno:-). Mockrát Vám děkuji za komentář.

Autor: metball iGIN
Datum: 15.12.2018 18:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
... a bylo to HoreKoKotom?

SFO

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 10.12.2018 11:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
To je rodinný dům? V technické zprávě k projektu musí být uvedeno jakým způsobem bude zajištěné větrání.
Digestoř má řešit jenom odtah par při vaření.
Vypadá, že nikdo větrání neřešil - porušení zákona!
Nemělo být ani vystaveno stavební povolení.
Reklamovat buď u dodavatele, nebo u projektanta.

Autor: Josef ABC
Datum: 10.12.2018 12:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129185
reakce na ...
Děkuji za odpověď. Jedná se o bytový dům, 3. patra. Dokumentaci k bytu mám kde je vzduchotechnika vyřešena následovně: odtah z kuchyně na digestoř a pak z wc/koupelny separátní odvod vzduchu. Žádné jiné větrání nevidím v nákresech. Jak by mělo být správně řešeno?

Děkuji

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 10.12.2018 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Řešeno má být tak, aby byla zaručena výměna vzduchu. Pokud nelze přirozená, musí být strojní. To evidentně není, někde musí být přívod vzduchu. Tedy musíte "udělat díru" do baráku.

Autor: Josef ABC
Datum: 10.12.2018 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129185
reakce na ...
Děkuji za komentář. Ptal jsem se po známých a drtivá většina novostaveb je řešena takto (hlavně malé byty), nejsou tam přívody vzduchu přes fasádu.
Existuje nějaká norma co říká že byt větší jak x m2 musí mít řešeno větrání a jakým způsobem?

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 10.12.2018 16:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Jednak norma, mám ale sklerózu, tak již z paměti nenapíšu. A druhá chyba je na stavebním úřadu, který TO "PŘEHLÉDL".

Autor: Josef ABC
Datum: 10.12.2018 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129185
reakce na ...
Tady na fóru jsem našel normu - https://vetrani.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vetrani-klimatizace/7981-vetrani-budovy-a-sireni-vzduchu-podle-csn-73-0540-2 ale jak si to mám vyložit to opravdu nevím :-). Jediné co chápu, je poznámka, že mezera mezi okny se nebere jako větrání.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.12.2018 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mám před sebou brožuru o větráníi bytových domů (manželé Rubinovi, přednášejí obor technika prostředí).
Tam je několik důležitých bodů:
Například musí být zajištěno větrání jedným ze způsobů:
- přirozené
-strojní
- hybridní
Dále...
- musí splňovat hygienický předpis pro ČR
Pak je řeč o tom jak se nasává a kde čerstvý vzduch, jak se situuje do jednotlivých místností, jak se vytváří mírný podtlak, kde se zvduch tedy odkud odvádí (WC, kuchyně a pod)
- mluví se regulovatelnosti 0, 50 a 100%
- přívod vzduchu nesmí znepříjemnovat život, nasávat pachy a prach , odjinud, nesmí způsobovat průvan
- vývod nejlépe nad střechou
- pokud je vývod na fasádě, nesmí být okna bytů nad
- nasávací a výfukové otvory musí být osazené koncovými prvky (ochrana také proti hmyzu, před ptáky a deštěm)
-větrací zařízení nesmí být zdrojem nadměrného hluku
-koncové prvky v interiéru ale i potrubí musí být čistitelné
-řízené odsávání z kuchyně nesmí být napojeno na jiná odvětrání jako WC, protže je to v rozporu se současnými hygienickými předpisy pro ČR.

Autor: Josef ABC
Datum: 10.12.2018 17:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129185
reakce na ...
Děkuji pane Homolo za detailní výčet. Vypadá to, že je tedy vše v pořádku dle norem, navíc jsem našel tabulku s požadavky na výměnu vzduchu - https://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/33-pozadavky-na-vetrani-bytovych-prostoru a tam je buď větrání přes okno nebo větrací otvor. Asi se budu muset tedy spokojit s otevřením okna při zapnuté digestoři.

Autor: ivan mrkva
Datum: 10.12.2018 08:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
pootevřít okno

Autor: Josef ABC
Datum: 10.12.2018 12:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129185
reakce na ...
děkuji, ano toto je řešení, nebo také udělat větší mezeru pod vchodovými dveřmi (oddělat těsnění) nebo odstranit těsnění z okna.

Autor: Hans Sp
Datum: 18.12.2018 20:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127838
reakce na ...
ale odnímání těsnění i dělání mezer pod vchodovými dveřmi jsou značně hloupější variantou, protože jsou téměř nevratné. Okno jde zase zavřít po uvaření pokrmu...

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.