Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotel Novastart ZW 23 a výměna termostatu za Netatmo

Autor: David Nový
Datum: 15.12.2018 21:09
uživatel: 129240


Ahoj, potřeboval bych radu. Chtěl bych si pořídit chytrý termostat Netatmo a nahradit jím stávající termostat.

Termostat který je ke kotli aktuálně připojen je EUROTEMP 2000 (https://www.atria.sk/soubory/343/EUROTEMP_2000-2000TX_10008904.pdf), který má podle mne připojených 230V na svorky NO a COM. Termostat podle návodu zvládne spínat 0–230 V stříd. 50 Hz, 5 A odpor. Termostat neumí regulovat výkon kotle pouze ho zapíná a vypíná.

Mám kotel Novastart ZW 23 AE 23. Nepochopil jsem z dokumentace zda-li má tento kotel beznapěťový spínací kontakt?

Nyní k tomu nahrazení - šlo by jednoduše nahradit tento termostat termostatem Netatmo? (https://www.netatmo.com/cs-cz/energy/thermostat/specifications). Netatmo ve specifikaci se píše že zládne spínat pouze 0,5A load @ 220V/240 V:

Switching current: max 4 (1) A
Switching voltage: max 250 VAC
Maximum switching capacity: 120 VA (4A load @ 30V, 1A load @ 110V/120V or 0,5A load @ 220V/240V)

Kotel má příkon 160 W a myslím že stávající termostat spíná přímo přívod 230 V přívod ke kotli, protože kotel žádné svorky LS a LR nemá. Proto si myslím že by to termostat od Netatmo nezvládnul a mohl by shořet. Šlo by tento termostat k tomuto kotli připojit? Např. za pomoci tohoto relé RM-16? https://www.thermo-control.cz/produkt/rm-16a/

Předem díky za rady

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Wolf16.12.2018 13:23
David Nový16.12.2018 13:18
Pavel Wolf16.12.2018 13:05
David Nový16.12.2018 11:32
Pavel Wolf16.12.2018 10:00
David Nový16.12.2018 02:33
Pavel Wolf15.12.2018 22:25

Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 16.12.2018 10:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
V prvé řadě jestli tomu nerozumíte tak si to nechte připojit od elektrikáře. Naprosto nemáte asi ani základní znalosti o elektronice a jestli si nechcete udělat smutné vánoce a odpálit kotel a termostat za tisíce dejte ruce od toho. Na stranu kotle ani termostatu se nesmí připojit napětí 230v!!!! Něco jiného je napájení bezdrátového termostatu přijímací části kde je to řešeno napětím 230 V. Hodnoty spínání termostatu 230 V a třeba 0,5 A nebo 4 A neznamená že tam je spínáno napětí 230 V. Když je termostat vypnutý kotel je stále po napětím 230 V!!!!!! Distancuji se od jakýchkoliv škod které si způsobíte neodborným zapojením.

Autor: David Nový
Datum: 16.12.2018 11:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129240
reakce na ...
Vážený pane, netvrdil jsem že hodlám cokoliv sám neodborně zapojovat. Takové lidi jako vy, kteří křičí: "v první řadě tomu nerozumíte" mám opravdu rád.

Nevidím sebemenší důvod proč bych si nemohl počíst v manuálu a pochopit jak ty věci fungují. Než termostat objednám chci vědět jestli bude fungovat.

Až přijdete někdy s nějakým dotazem k nám na root.cz tak doufám že vám také všichni vysvětli že počítač nemáte ani zapínat, jinak si způsobíte nevratné škody :-)

Jinak jsem se samozřejmě bavil o přijímací části termostatu která se připojuje do kotle a je napájena z 230V z kotle (termostat se dá nosit po bytě).

Pokud k tématu nemáte co říci, nevyjadřujte se prosím.

Děkuji.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 16.12.2018 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Určitě mám
1) Nikdy jsem netvrdil, že nemáte žádné znalosti a psal jsem naprosto slušně.
2) když se vyptáváte co a jak zapojit co koupit, tak z toho se dá usuzovat, že to chcete zapojovat.
3) Vaše stránky naprosto nepotřebuji, počítače dokážu složit, oživit, nainstalovat a provozovat bez Vaší rady.
4) To že jste se bavil o přijímací části bylo do této doby tajemství, a pletete 5/9 viz. část Vašeho příspěvku (který má podle mne připojených 230V na svorky NO a COM)
5) Vám se asi nemůže nic negativního napsat, jste ješitný a hned se čertíte.
Přitom jsem Vás chtěl jen varovat před problémem, který může nastat .
Hezkou neděli Wolf

Autor: David Nový
Datum: 16.12.2018 13:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129240
reakce na ...
Asi jsme nezačali nejlépe, nechtěl jsem aby to vypadalo jako že se čertím. Omlouvám se.

Je možné že pletu pojmy, ale ten termostat EUROTEMP 2000 se dělá v bezdrátové verzi a drátové verzi. Já mám drátovou verzi - tedy žádný přijímač na straně kotle není a přímo EUROTEMP 2000 je propojen s kotlem.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 16.12.2018 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Vše je OK klidně mě prozvoňte na 731124252 a dáme řeč. Wolf

Autor: Pavel Wolf
Datum: 15.12.2018 22:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
http://www.domovniinstalace.cz/dokumenty/junkers_zavesne_kotle_novastar_technicka_dokumentace.pdf

strana 15 doporučený termostat
TRZ 12-2 v textu napsáno má beznapěťový kontakt tak že kotel má také beznapěťový výstup a nespíná žádných 160w

https://www.alza.cz/netatmo-thermostat-d602379.htm
Na to že to umí asi jen změnit teplotu docela drahá hračka pod stromeček.

Autor: David Nový
Datum: 16.12.2018 02:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129240
reakce na ...
Fotogalerie:
No a beznapěťový kontakt znamená tedy přesně co? Myslel jsem si, že to znamená že termostat nedodává žádné svoje napětí do obvodu.. ale asi se mýlím, prosím, vysvětlíte mi tento pojem blíže? Proč je u toho termostatu TRZ 12-2 uvedeno zatížení kontaktu max. 2(1) A 250 V AC?

Už jsem asi přišel na to jak to zapojit, v návodu přímo k mému kotli ty LR/LS svorky nejsou nikde uvedené, ale našel jsem obrázek a ještě radu na jiném webu že by se to mělo dát zapojit takto - https://valter.byl.cz/comment/240#comment-240

Na svorky 1,2,4

Je to možné? A bude tam nějaký problém s tím výkonem co má to Netatmo spínat?

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.