Vaillant TurboTec plus VU CZ/SK 282/3-5- Fail 75Dobrý den.
Starám se o kotelnu s kotlem Vaillant TurboTec plus VU CZ/SK 282/3-5- Fail 75. Kotelna je v provozu cca 8 let.
V posledních 2 letech se stává, že kotel spadne do závady F75, což je dle manuálu chyba tlaku tlaku po spuštení čerpadla. Po restartu se většina závada neobjevila. Postupně se chyba objevovala častěji, nyní už kotel není schopen fungovat.
Po startu kotel zkušebně spustí několikrát čerpadlo, je slyšet, že běží. Kotel je možné spustit manuálně "na kominíčka" a potom už většinou běží.
Dle návodu je závada v čidle tlaku vody. Máte s tím někdo zkušenosti? Jak složitá je výměna? Nemůže být problém jinde?
Soustava je natlakovaná na 1,3 bar za studena, kotel ukazuje tento tlak (nemám možnost to ověřit jinak). Vše odvzdušněno, automaty funkční.
Ke kotli je připojená soustava s anuloidem a rozdělovačem na 4 okruhy, (tři směšované, jeden ostrý na ohřev nádoby na TUV, okruhy jsou z PPR trubek, plechové radiátory), vše řízeno VRC 630.
Kotel běží vždy jen říjen - listopad, poté pouze udržuje protizámrznou teplotu, v létě vypnuto.