Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce stávající podlahy na terénu bez betonu

Autor: Josef Šefl
Datum: 30.12.2018 23:05
uživatel: 104059


Dobrý den, chystám se rekonstruovat stávající podlahu v kulturní památce, kde původní majitel na rostlý terén použil železobeton a dřevěnou podlahu. Jelikož potřebuji stávající podlahu zateplit a snížit, uvažuji o skladbě: rostlý terén uhutněn, písek, hydroizolace, podlahový polystyren 120 mm, vyrovnávací písek 40 mm, čedičová dlažba tloutky 28 mm. Bude to takto funkční?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Filip Filip01.01.2019 22:32
Josef Šefl01.01.2019 16:05
Jozef Homola01.01.2019 15:16
Jiří Kubíček01.01.2019 15:03
Filip Filip01.01.2019 13:14
Josef Šefl01.01.2019 10:48
Jiří Kubíček31.12.2018 12:25

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 01.01.2019 15:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
EPDM (EPDM představuje směs Etylen-propylen-dienového kaučuku) je to co je nestabilnější vůči všem vlivům jako je ozón, UV, stárnutí a jiné. Jako izolace proti vlhkosti ale i vodě nepřekonané.

Zkuste si vyhledat tuto fólii.
http://www.profigrass.cz/cs/produkty/izolacni-folie-epdm-firestone/

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 31.12.2018 12:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jednak nevím, jak chcete dělat hydroizolaci na terénu s pískem, podle mne byste měl udělat podkladní beton. Další věcí je že podlaha by měla být rovná už po pokládce podlahového EPS a na něm byste měl vytvořit pevnou plovoucí roznášecí vrstvu dilatací oddělenou od stěn, teprve na to následně přijde zvolená krytina.

Autor: Josef Šefl
Datum: 01.01.2019 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104059
reakce na ...
Mohl bych případně mimo klasického polystyrenu použít soklový polystyren, voděodolný a nedělat hydroizolaci? Jedná se mi o to, abych zbytečně nepoužíval kvůli nabývající výšce beton. Jedná se o objekt starý 300 let a zmiňovaná místnost bude uvažována jako taneční sál

Autor: Filip Filip
Datum: 01.01.2019 13:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Neudělat hydroizolaci, je cesta do pekel. Já bych na Vašem místě použil nopovou fólii Gutta star 400/450. Tu položíte na zhutněnou rovinu ( rovinu uděláte z písku ). Nopová fólie zabrání vzlínání zemní vlhkosti do podlahy. Přímo na tuto fólii položíte EPS 100 S , případně 150 S. Musíte to položit ve dvou vrstvách, aby se eliminovaly vertikální spáry, do kterých by se dostával písek, ve kterém bude uložena dlažba. Ideální je na EPS položit nějakou geotextílii ( separační vrstva ), která oddělí písek a EPS. Podle mě to nebude dělat žádné problémy a to ani v budoucnosti. Předpokládám, že pod stěnami není žádná hydroizolace, takže tu nopovku u stěny akorát ohnete kolem stany nahoru a po položení dlažby ji uříznete.
A nebo můžete použít nějakou plastovou fólii, jak je na uvedeném videu:
https://www.youtube.com/watch?v=XO0Af3EL43I
Filip

Autor: Josef Šefl
Datum: 01.01.2019 16:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104059
reakce na ...
Díky za radu. Jedná se o roubenou stavbu, postupně měníme spodní shnilé trámy a vkládáme pod ně lepenku.Folii bude stačit přeložit s přesahem?

Autor: Filip Filip
Datum: 01.01.2019 22:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Pokud na terénu pod podlahou nestojí voda, tak by stačilo přeložení. Nicméně jednotlivé pásy se k sobě lepí. Lepení zajistí větší jistotu. Co se týká izolace pod stěnami, bylo by dobré ji udělat buď ve stejné rovině a spojit to všechno k sobě, nebo to spojit k sobě třeba přez schodek, který vznikne jinou výškou plošné izolace a izolace pod stěnami. V tomto případě by bylo asi nejlepší použít nějakou fólii k tomu určenou. To určitě nejsou fólie určené na stavbu přírodních jezírek. Fólie se dají lepit, ale i teplovzdušně svařovat. To by asi bylo ideální řešení. Nicméně asi Vás prioritně bude zajímat cena a dostupnost a v neposlední řadě i možnost to udělat svépomocí. Nopovkou to zvládne každý.
Filip

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 01.01.2019 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Nějakou formu hydroizolace bych asi použil vždy, i kdyby to měla být jen nějaká fólie, pak by po pořádném zhutnění podkladu nebyl ani potřeba ten beton. Jako izolace už vám pak stačí EPS, třeba ta 150.