Autor: Jiří Kubíček Datum: 06.01.2019 22:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, měrné TZ prostupem máte dle PENB 100,3 W/K. Ještě jsem kontroloval součinitele prostupu tepla u jednotlivých konstrukcí, většina je správně, jen se mi nelíbí podlaha, kde podle projektu máte 10 cm EPS, ale v PENB je podle součinitele počítáno s 15 cm EPS. V případě, že by platil PENB a tedy 15 cm EPS, pak vám vycházejí TZ prostupem cca 3,6 kW a TZ větráním bez rekuperace při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h cca 1,3 kW, celkem tedy 4,9 kW. Kdybyste mě však v podlaze jen 10 cm EPS, pak by to dělalo celkem cca 5,4 kW.
|
|
Autor: Filip Filip Datum: 06.01.2019 22:39 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 126822 reakce na ... | Dobrý den. Ten projektant udělal slušně tlusté stěny. 5Ekl bych, že má smlouvu se stavebninami a bere provize od prodaného kubíku těch cihlovzduchů. Jinak TZ máte zhruba 5,5 kW , včetně větrání. Přehodnotil bych tloušťku stěn. Filip
|
|