Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Kotvení elektr. kabelu ve svislé šachtě

Autor: Vladimír Buk
Datum: 12.01.2019 12:50
uživatel: 100029


Existuje někde předpis pro kotvení elektr. silového kabelu /na př. pro příkon do 5
kWh/, který hodláme volně spustit v šachtě hluboké 30m bez kotvení. Nepřetrhne se tento vodič vlastní vahou ?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola13.02.2019 07:22
Jan Němec13.02.2019 04:16

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.02.2019 07:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.elisch.cz/wp-content/uploads/2015/08/kabely_pro_vytahy.pdf

Výtahový kabel je zvláštní kabel s vniřně uloženými "pučoškami" aby tvořil malou smyčku a měl malé vnitřní tření při ohybu.
Pro volně visící dlouhé kabely se používají kabely s nosným lankem nebo jinou nosnou "duší" například něco jako "viscocelové špagáty" vpletené mezi vodiče.

Autor: Jan Němec
Datum: 13.02.2019 04:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128958
reakce na ...
30m, je 10pater. To už dá je některý výtahový kabel. Jinak norma
33 2000-5-52 vliv AJ-ostatní mechanická namáhání, Jestliže vodiče nebo kabely nejsou kvůli způsobu instalace průběžně podepírány, musí být vhodnými
prostředky podepírány v odpovídajících vzdálenostech takovými způsoby, aby vodiče nebo kabely neutrpěly
poškození způsobené vlastní hmotností nebo elektrodynamickými silami při zkratu.
Osobně bych tam dal žebřík a kotvil kabel na něj. Nebo výtahový kabel, ale ten se ukončuje specificky, má v sobě nosné jádro.

odpovědět na původní příspěvek