Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Skladba podlahy v dřevěné chatě

Autor: Karel Fenz
Datum: 19.01.2019 18:04
uživatel: 127018


Dobrý den,

prosím o radu ohledně skladby podlahy v dřevěné chatě, půdorys 5 x 5 m, postavené na cihlové podezdívce cca 60-80cm nad terénem. Na terénu je vrstva cca 15cm škváry a prostor je odvětrávaný dvěma otvory o průměru cca 60mm v protilehlých stěnách.
Podlaha (zdola nahoru) - rošt z hranolů 4x14cm, asfaltová lepenka ( "térpapír", výroba ČR 1975), záklop z prken tl.25mm a shora přibitý sololit tl.4mm. Na sololitu je volně (bez lepení) položené lino z PVC. Chata není trvale obývaná, vnitřní teplota v zimě kolísá od cca (2 -5)°C po pokojovou teplotu s intervalem 2-7dnů, podle četnosti našich návštěv
Chtěl bych lino odstranit, podlahu vyrovnat/vyztužitt OSB PD deskami tl. 18mm shora přišroubovanými přes sololit k dřevěným prknům a na ně položit laminátovou plovoucí podlahu. Není mi jasné, jestli je žádoucí ještě pod či nad OSB desky doplnit nějakou paroproustnou či naopak nepropustnou izolaci?

Děkuji za případné rady či názory.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Karel Fenz29.01.2019 14:58
Jiří Kubíček22.01.2019 11:09
Karel Fenz21.01.2019 23:26
Jiří Kubíček20.01.2019 22:36
Karel Fenz20.01.2019 19:09
Karel Fenz20.01.2019 18:38
Filip Filip19.01.2019 23:39
Jiří Kubíček19.01.2019 22:19

Příspěvky
Autor: Filip Filip
Datum: 19.01.2019 23:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Nemáte strach, že jednoho krásného dne Vám přimrznou chodidla k podlaze ? Ono to složení podlahy ve Vaší chatě je naprostá katastrofa a ani si nedovedu představit tu tepelnou pohodu, či spíše nepohodu. Osobně bych o rekonstrukci podlahy bez dodatečného zateplení ani neuvažoval, protože to přinese akorát na nějakou dobu zlepšení pouze estetické, ale technické zhodnocení bude naprosto nulové a to já považuji za vyhozené prachy. Čili určitě bych to celé rozebral a ponechal pouze nosný rošt. I když bych uvažoval o navýšení výšky fošen, které tvoří nosnou konstrukci aspoň o 5 - 10 cm, tak i ta výška 14 cm izolace vložené mezi fošny vylepší teplenou izolaci skoro o nekonečno. Určitě nebude hrozit přimrznutí chodidel k podlaze.
Ze spodní strany, příčně na fošny přišroubujete pomocný rošt třeba ze střešních latí. Rošt uchytíte vruty pomocí úhelníků, abyste nemusel ležet na škváře, která tam stejně na zemině nemá žádný praktický význam. Na rošt položíte vysoce difuzní fólii, kterou přilepíte na fošny. Tím vzniknou jakési " vany ", do kterých položíte nějakou minerální vlnu. Já bych tam dal nějakou kamennou v deskách. Řezat natěsno, aby tam nezůstaly mezery, které by vlastně utvořily tepelný most. Izolace musí vyplnit celou výšku, čili ve Vašem případě 14 cm.
Následuje záklop z fošen. Současně v této fázi provedete srovnání podlahy do požadované roviny. Jestli tam ještě našroubujete OSB desku je celkem fuk, to již nebude mít žádný význam. Nicméně význam bude mít parozábrana, která se musí položit na ten záklop. Následuje nějaká podložka pod plovoucí podlahu a vlastní laminátová podlaha.
Filip

Autor: Karel Fenz
Datum: 20.01.2019 19:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127018
reakce na ...
Dobrý den, děkuji z arychlou reakci. Rozebrání shora nepřichází v úvahu (bylo by to na delší povídání, ale berme to jako fakt). Přiteplení minerální vlnou mezi hranoly předpokládám v dalším kroku. Poležení na škváře (když si jeden podestele obalovým kartonem :) se dá přežít. Vlnu předpokládám upevnit rádlovacím drátem a zespodu pak uzavřít difuzní fólií - neznám přesný termín, ale aby pustila případnou vlhkost směrem z izolace ven, a nepustila vzdušnou do vlny, tedy zřejmě stejně, jak navrhujete vy? Fólie by byla na spojích slepená s přesahem a k hranolům zespodu přdržena latěmi připevněnými nejmenším potřebným počtem vrutů, aby se co nejméně "proděravěla" ?
Pro sebe si tedy jako zásadní beru doporučení, aby na záklop shora byla položena parozábrana.
Děkuji, K.Fenz

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 19.01.2019 22:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jestli to dobře chápu, tak mezi škvárou a podlahou na hranolech je nějaká vzduchová mezera v celé ploše podlahy a je odvětraná ? Jak je tato mezera silná ? Tepelnou izolaci třeba mezi hranoly žádnou dávat nechcete ?

Autor: Karel Fenz
Datum: 20.01.2019 18:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127018
reakce na ...
Dobrý den a děkuji za reakci. Mezera je vysoká 60-80cm po spodní hranu hranolů a je odvětraná i když asi ne dokonale (dva otvory průměru 60mm v protilehlých stěnách podezdívky). Každopádně podlaha i hranoly jsou ze spodu suché, nic se tam nikdy nerosí. A ano, s přiteplením uvažuji - viz odpověd na reakci pana Filipa.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 20.01.2019 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, to zateplení mezi hranoly s překrytím kontaktní difúzní fólií by bylo dobré udělat. Nyní se mi tam trochu nelíbí ten térák, který to může na ochlazované straně dost difúzně uzavírat, což není dobré, protože se nejedná o podlahu na zemině, ale nad otevřeným prostorem, takže dochází k difúzi směrem z vytápěného do nevytápěného prostoru. Na teplou stranu konstrukce byste měl tedy dát parozábranu, ale ta tam patří až po tom, co bude podlaha zateplená, protože když ji tam dáte bez zateplení, hrozí vám kondenzace na vnitřní straně parozábrany, protože ta parozábrana bude bez zateplení příliš ochlazovaná.

Autor: Karel Fenz
Datum: 21.01.2019 23:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127018
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za doplnění. Ta chata je teď přes zimu zatím "obývaná" jen sporadicky, 2-3 krát týdně, jen přes den, takže té vlhkosti, která by případně zkondenzovala na horní straně parozábrany snad zase tak moc nevyprodukujeme?
A až budu dávat zateplení mezi hranoly, tak by před tím zřejmě bylo lepší ten térpapír zespodu odstranit, aby to od nové prozábrany směrem dolů už bylo difuzně otevřené, jak píšete?
Takže ještě jednou uděkuji za navedení, jak to s vlkostí v konstrukci "funguje".
K. Fenz

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.01.2019 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, ten tera papír by měl jít před zateplením a namontování kontaktní pojistné fólie pryč, bez jeho odstranění by to stejně asi nešlo udělat.

Autor: Karel Fenz
Datum: 29.01.2019 14:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127018
reakce na ...
Souhlas, a ještě jednou děkuji za všechny reakce.
K.F.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.