Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spotřeba EE

Autor: Ladislav Horak
Datum: 20.01.2019 10:23
uživatel: 111926


Dobrý den. Chtšl bych se zeptat s jakým výkonem a spotřebou topí majitelé Tč vzduch-voda při současných teplotách.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
pavel pas30.01.2019 21:10
Jakub Šafanda21.01.2019 12:06
Jakub Šafanda21.01.2019 10:48
Šalý Jaroslav21.01.2019 10:23
Tomáš Vohralík20.01.2019 12:23
Jiří Kubíček20.01.2019 11:05

Příspěvky
Autor: pavel pas
Datum: 30.01.2019 21:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119755
reakce na ...
http://141.170.141.19

https://therm.divamse.cz

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 21.01.2019 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Nevím, zda vám to pomůže. Mám TČ 20kW (YORK), předimenzované.
So: 64kWh -1/-8/-4
Ne: 71kWh -2/-7/-4
Teploty (max/min/avg)
I když měřím extra teplo do topení, odečítám to jen 1x měsíčně. Výše uvedené spotřeby jsou včetně TUV. SCOP mám tak 2.3

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 21.01.2019 12:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Napsal jsem to špatně. Udávané hodnoty jsou spotřeba celého domu (vše elektřina), ne jen TČ. V sobotu byla spotřeba TČ zhruba 48kWh (včetně TUV), v neděli nevím.

Autor: Tomáš Vohralík
Datum: 20.01.2019 12:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129198
reakce na ...
Daikin Altherma 14kW, max příkon kompresoru 3,54kW, TZ starého zatím jen z části zatepleného domu cca 16kW po dokončení zateplení 10kW

topení do radiátorů, bez aku

20.1. den -1C v noci -4,7C denní spotřeba 50,1kWh průměrně 2,08khw/hod COP 3,01
19.1. den +1C v noci -2C denní spotřeba 41,8kWh průměrně 1,74kWh/hod COP 3,12
18 a 17. víceméně to samé co 19...

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 20.01.2019 11:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, řekl bych, že špatně položená otázka. Každý dům má jiné TZ a TČ o jiném výkonu a jiným způsobem provozované (třeba s AKU nádrží atd.). Takže spíše by se vám hodila informace, s jakým přibližně COP tepelná čerpadla nyní topí, případně jak moc spíná bivalence. Doma provozujeme systém země/voda, takže osobní zkušenost vám bohužel neřeknu, pouze v nedávno dodělané větší podkrovní místnosti topíme klimoškou a ta i při teplotách kolem -10°C podkroví vytopí bez problémů a bivalenci nemá, s jakým COP vám přesně nepovím.

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 21.01.2019 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Z vlastní zkušenosti a proto zákazníkům doporučuji porovnávat COP pro A2/W35, což je údaj měřený na zkušebně, takže porovnatelný, zrovna tak jako -7/45.
Porovnáním těchto údajů je pak i výběr TČ jednodušší.

odpovědět na původní příspěvek